急!冷冻水泵设计在供水管好还是回水管好?
zenghh
zenghh Lv.2
2005年12月01日 13:56:36
来自于中央空调
只看楼主

现正在施工的一个工程,需设计冷冻水泵位置,不知设计在哪里好。资料上说为减少蒸发器的冲刷最好设计在供水管上。但又有人说设计在供水管会引起制冷机报警,请已设计在供水管上有经验者告知,谢谢!

现正在施工的一个工程,需设计冷冻水泵位置,不知设计在哪里好。资料上说为减少蒸发器的冲刷最好设计在供水管上。但又有人说设计在供水管会引起制冷机报警,请已设计在供水管上有经验者告知,谢谢!
免费打赏
passcall
2006年01月20日 10:13:19
22楼


原来是这里啊~!
回复
citywolf
2006年01月20日 16:05:26
23楼
支持8楼
回复
不莱梅的迪奥
2006年01月24日 11:16:26
24楼
说得好啊,学习!
回复
zhengyong2499
2007年03月09日 14:10:50
25楼
真的很感谢各位的资料
又学到了东西!
哈哈有收获就顶!
回复
coolheating
2007年03月09日 16:28:32
26楼
水泵放在主机入口有利于主机换热,但同时要考虑机组承压问题,不能超出机组的承压范围
回复
zhangyugan0206
2007年03月09日 17:26:36
27楼
谢谢,有了新的收获!!!!!!!!!!!
回复
freezer
2007年03月10日 12:54:40
28楼
一般是水泵出口——冷机,冷水冷却水都是。但竖向分区太高时,水泵接蒸发器出口,免得蒸发器超压
回复
wwwp
2007年03月10日 21:18:48
29楼
我又学了不少知识,谢谢
回复
mark815
2007年03月11日 13:23:24
30楼
13和21楼都说得具体,在下学到不少东西,但是我有点不是很明白21楼后面的解释,最好有数字距离,谢谢
回复
mxh20050322
2007年03月11日 14:23:18
31楼


兄弟有疑问,按你的例子,即使水泵装在蒸发器入口,蒸发器也没有超压,而且蒸发器中压力大,水流速度快,有利于换热,为何不可呢,欢迎大家讨论
回复