潜水泵站不建地上建筑,那配电怎么办
张琳123
张琳123 Lv.4
2010年08月16日 09:30:05
只看楼主

现在做一个工程,要建一座污水提升泵站,甲方提出不能有地上建筑,那配电和管理该怎么做?

现在做一个工程,要建一座污水提升泵站,甲方提出不能有地上建筑,那配电和管理该怎么做?
免费打赏
张琳123
2010年08月16日 10:44:36
2楼
自己顶顶,盼望有高手能回答,帮个忙吧
回复
排水西瓜皮
2010年08月18日 11:38:57
3楼
配电就类似于道路的做法,做露天的箱式配电箱。
回复
kobe922
2010年08月18日 16:45:29
4楼
配电柜
回复
张琳123
2010年08月19日 16:12:37
5楼
那水泵的控制柜呢,该怎么安装呢
回复
lian88
2010年08月22日 17:23:02
6楼
两种解决办法:
1、在泵站附近找建筑物,安排变电室;
2、与泵站贴建地下变电室,须做好变电室进出线的防水堵漏、防自身淹泡、通风除湿,设备自身应有除湿加温装置。
第一种方法,价格低廉,安全可靠;第二种相反。
仅供参考
回复