我想请问例如型号为(密集型母线:CMN1-1600A-5P)它的载流量就是1600A吗?给这个母线配开关保护选1600A可以吗,还是只能低一级选1250A呢?
我想请问例如型号为(密集型母线:CMN1-1600A-5P)它的载流量就是1600A吗?给这个母线配开关保护选1600A可以吗,还是只能低一级选1250A呢?
2楼
希望高手解惑一下
回复
3楼
CMN1-1600A-5P)它的载流量就是1600A,开关大小选1600大一级2000
[
本帖最后由 pengdikun2010 于 2010-8-16 19:41 编辑 ]
回复
4楼
比线槽还要大啊?
回复
5楼
断路器壳架电流应大于1600A,热脱扣整定值可定为1250A,小于1600A
回复
6楼
学习了
回复
7楼
是这样吗?我觉得这样太浪费了呀,还不如母线加大一点点,弄到1700A多好
回复
8楼
热脱扣整定值可定为0.9*1600A
回复