控制变压器容量选择
cuiwei520
cuiwei520 Lv.3
2010年08月16日 16:48:02
来自于变压器
只看楼主

请教各位高手: ABB的 AF145接触器, 线圈电磁参数如下: 吸合时线圈功耗平均值430VA,过程时间30ms; 保持时线圈功耗平均值12W; 线圈控制电压AC220V,系统电压AC660V,原选择控制变压器型号BK-660V/220V,容量50VA; 请问各位高手,此控制变压器容量是否满足要求,(我觉得不行)应该选择多大容量的? 保持功耗很小,容量满足要求,但吸合的30ms是否要求控制电源变压器的容量要满足430VA的要求?

请教各位高手:
ABB的 AF145接触器, 线圈电磁参数如下: 吸合时线圈功耗平均值430VA,过程时间30ms;
保持时线圈功耗平均值12W;

线圈控制电压AC220V,系统电压AC660V,原选择控制变压器型号BK-660V/220V,容量50VA;
请问各位高手,此控制变压器容量是否满足要求,(我觉得不行)应该选择多大容量的?
保持功耗很小,容量满足要求,但吸合的30ms是否要求控制电源变压器的容量要满足430VA的要求?
免费打赏
zhaoyu2713832
2010年08月21日 10:15:06
12楼
虽然不懂,但还是顶一下吧。
回复
rmw80
2010年08月21日 10:32:35
13楼
应该选100VA比较合适:victory:
回复
zz0374
2010年08月21日 16:57:14
14楼
要计算
根据接触器启动瞬间允许的电压降来确定。
启动瞬间电压降太大,接触器吸力太小永远合不上
回复
rijiaman
2010年08月22日 14:58:52
15楼
学习中!呀!就哈哈哈哈@
回复
liu585quan1
2010年08月23日 10:40:09
16楼
学习了,谢谢分享。
回复
li88ming
2010年08月23日 15:41:19
17楼
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
tiger5525
2010年08月24日 08:10:49
18楼
学习了:victory:
回复
wangwei20
2010年08月24日 22:16:12
19楼
200kva比较安全。
回复
dhz897
2010年08月25日 10:50:47
20楼
按计算功率选择。
回复
beent
2010年08月25日 10:53:07
21楼
路过 学习了