请教各位高手: ABB的 AF145接触器, 线圈电磁参数如下: 吸合时线圈功耗平均值430VA,过程时间30ms; 保持时线圈功耗平均值12W; 线圈控制电压AC220V,系统电压AC660V,原选择控制变压器型号BK-660V/220V,容量50VA; 请问各位高手,此控制变压器容量是否满足要求,(我觉得不行)应该选择多大容量的? 保持功耗很小,容量满足要求,但吸合的30ms是否要求控制电源变压器的容量要满足430VA的要求?
ABB的 AF145接触器, 线圈电磁参数如下: 吸合时线圈功耗平均值430VA,过程时间30ms;
保持时线圈功耗平均值12W;
线圈控制电压AC220V,系统电压AC660V,原选择控制变压器型号BK-660V/220V,容量50VA;
请问各位高手,此控制变压器容量是否满足要求,(我觉得不行)应该选择多大容量的?
保持功耗很小,容量满足要求,但吸合的30ms是否要求控制电源变压器的容量要满足430VA的要求?