请教各位高手: ABB的 AF145接触器, 线圈电磁参数如下: 吸合时线圈功耗平均值430VA,过程时间30ms; 保持时线圈功耗平均值12W; 线圈控制电压AC220V,系统电压AC660V,原选择控制变压器型号BK-660V/220V,容量50VA; 请问各位高手,此控制变压器容量是否满足要求,(我觉得不行)应该选择多大容量的? 保持功耗很小,容量满足要求,但吸合的30ms是否要求控制电源变压器的容量要满足430VA的要求?
请教各位高手:
ABB的 AF145接触器, 线圈电磁参数如下: 吸合时线圈功耗平均值430VA,过程时间30ms;
保持时线圈功耗平均值12W;
线圈控制电压AC220V,系统电压AC660V,原选择控制变压器型号BK-660V/220V,容量50VA;
请问各位高手,此控制变压器容量是否满足要求,(我觉得不行)应该选择多大容量的?
保持功耗很小,容量满足要求,但吸合的30ms是否要求控制电源变压器的容量要满足430VA的要求?
32楼
这么多人都没答到点子上 为什么启动不了 还没解释呢 电压为什么110
回复
33楼
///////////////////////////////////我没币了
回复
34楼
学习:time: :call:
回复
35楼
要有匹配的倍数,要不然,12VA的变压器也可以满足啊。
回复
36楼
这个有没有什么规定啊,我也遇到了这个问题 比如星三角启动 2接触器同时吸合 要看2个线圈的瞬时吸合之和呢 还是看保持的功率啊:handshake :handshake :handshake
回复
37楼
功率合适就行了
回复
38楼
不清楚,学习一下
回复
39楼
看不懂,学习学习:Q
回复
40楼
虽然变压器瞬间可以过载,但30ms,电压降太大,接触器吸力太小,造成合不上。需提高变压器容量,按照JB/T5555-2001中5.3.7表10的规定最小要选用250VA(200VA的要看生产厂家的参数),以满足瞬时功率的需求。如回路多共用的话变压器容量至少要大于吸合时线圈功耗最大回路+其他回路保持时线圈功耗之和。