在所有的高压配电母线上,一般都按照母线分段配有PT,从PT二次侧取计量信号和保护信号,那如果只是这两个作用,用外置交流100V信号是不是可以取代PT的作用了呢?请各位指教。
在所有的高压配电母线上,一般都按照母线分段配有PT,从PT二次侧取计量信号和保护信号,那如果只是这两个作用,用外置交流100V信号是不是
可以取代PT的作用了呢?请各位指教。
2楼
不可以,因为PT二次侧的电压要正确反应一次侧的电压情况。
.............."外置交流100V信号"是什么意思?
回复
3楼
就类似另外设个UPS来为二次供电咯
回复
4楼
“就类似另外设个UPS来为二次供电咯”
呵!那肯定不行!!!
回复
5楼
如果用外置交流100V信号的话,保护装置如何判断母线无压呀?
回复
6楼
:lol 这个问题有水平:lol
回复
7楼
而且是高高水平!
PT的二次电压用途:计量表计电压单元,电压指示电压表,接地信号(开口Δ)电压继电器,低电压保护电压继电器,BZT用电压继电器。
用UPS输出一个“不间断电压”,替代电压互感器二次的信号?!就会变成恒定不变,所有低电压、BZT全失灵!!!!
计量也不准确了,
回复
8楼
我之所以提出这个想法,目的是想能不能不用Pt,而用别的元器件来实现PT的功能,因为PT的价格比较高,希望可以用价格便宜的多功能仪表来代替只是简单的电压检测与保护信号电源的功能。
至于开口三角的对地绝缘监测,以及备自投自动切换功能,在一些简单的10kV配电线路中,并不是全部都需要的。所有的设备配置,都是以符合实际设备的运行要求为第一目的。
回复