新规范要求小区排水检查井用塑料井,塑料井在材料表、井表中规格怎么表示,专家给解释一下检查井选型主要依据哪些原则,材料统计的时候,统计管道与检查井过渡的异径管、弯头吗?

新规范要求小区排水检查井用塑料井,塑料井在材料表、井表中规格怎么表示,专家给解释一下
检查井选型主要依据哪些原则,材料统计的时候,统计管道与检查井过渡的异径管、弯头吗?
免费打赏
鸿业gps
2010年08月17日 15:07:46
2楼
我也想知道
回复
hsyzzq
2010年08月20日 21:08:07
3楼
与常规检查井选择有一些区别,主要考虑管道直径、埋深,国家已有标准图可选,井径目前标准图最大630mm,现在已有大井径生产,如常州河马,四川天鑫等,管道接井的标高要注意不要在井座上,但可通过坡度对标高加以调整,过渡管应不在检查井内,应计入室外管道工程量中。
回复
fangrg
2010年08月30日 23:41:25
4楼


我公司厂区一部分采用了塑料排水检查井,据我感觉,塑料检查井并不是很好用!塑料检查井接支管的灵活性差,还用闭水试验基本都不能通过。
回复
jidawangfeng
2010年12月15日 14:30:48
5楼
塑料检查井图集08ss523,上面很清楚
回复
sfsdhgfdfs
2010年12月16日 08:45:16
6楼
塑料检查井图集08ss523,上面很清楚
回复
yuhouji
2010年12月16日 09:56:47
7楼
感谢5、6楼网友提供了塑料检查井的标准图集,更感谢4楼的提供了实际运用经验,我想象入口肯定有些问题,不可能做成万向的接口!其他方面应该没啥问题!
回复
clysw
2010年12月16日 10:31:54
8楼
塑料检查井,设在马路上肯定是不行的吧。不会压坏吗?请用过的指教。
回复
gong125630
2010年12月16日 10:44:05
9楼
压坏这到不是最主要的问题,有承压圈和褥垫层,井座压在承压圈上的,所以这问题不存在,但是接支管的灵活性差,还用闭水试验基本都不能通过。这东西按装很麻烦的。。。。。。。
回复
飞鱼
2010年12月16日 11:05:28
10楼
不知为什么闭水试验过不了,具体是什么问题导致?
回复
xiaolri
2010年12月16日 14:28:08
11楼
路过 学习学习