两变压器能否互换
pt7403
pt7403 Lv.2
2010年08月17日 09:54:03
来自于变压器
只看楼主

原有厂用变压器型号为SC-1000/10型升压干式变压器,一次侧电压从发电机侧6.3kV引入,接线组别为Y形,二次侧电压等级为10kV,送至地区用户,接线组别为Δ形。现有一台备用的干式变压器,型号为SCB10-1250kVA/6.3,一次侧电压为6.3kV,接线组别为Δ形,二次侧为电压为10kV,接线组别为Y形。送入地区用户侧仅有我厂一个电源点,我厂欲用后者干式变压器代替前者使用,请教各位大侠能否代替使用,代替使用后会不会产生不良后果?

2010年08月17日 18:02:26
2楼
原变压器结线组别为Y/Δ-11,想替代的如果结线组别为Δ/Y-11,可以替代,而且还可以并列。

如果发电机侧无任何联络,唯一与电网相联的只有这台变压器,用替代的方法,后一台是Δ/Y-1的结线组也是可以的(发电机能跟随电网相位调整的)。
回复
pt7403
2010年08月18日 12:47:34
3楼
:handshake :handshake
回复
pt7403
2010年08月18日 12:57:24
4楼
型号为SC-1000/10高压为10KV线圈在铁心外侧6.3KV线圈在铁心里侧。SCB10-1250kVA/6.3,高压为6.3KVKV线圈在铁心外侧10KV线圈在铁心里侧。 两者有什么区别,对正常运行有没有影响?谢谢