电缆机械损伤的问题
hujj3121
hujj3121 Lv.2
2005年12月02日 20:25:28
只看楼主

施工队装修时用风炮打伤我公司一根150mm²的电缆,电缆的A相断了两个铜线,最后将其受损的位置锯断,两端用150mm²的铜直通,中间用新的150mm²电缆用压线钳压好连接,作后用10KV绝缘胶布 、绝缘扎带和热缩管包扎,最后再用环氧树脂密封处理。现在问题是有人说这根电缆不能按150mm²使用了,只能按120mm²使用。我想问这样的说法正确吗?还有这条电缆这样处理正确吗?或者是有什么更好的方法处理

2005年12月02日 21:00:21
2楼
只要连接处做的好,就能够按150来算,
回复
shaolibo
2005年12月04日 13:25:38
3楼
可以用,为什么不能用,再说,现在设计院设计的,电缆的载流量都偏大的