再给天正些建议
top11
top11 Lv.4
2005年12月03日 00:27:24
只看楼主

现在使用天正7β2感觉非常好用,感觉天正公司确实下了功夫。但还有些不足。希望慢慢修改。有空我会遇到就提提。这次主要是室外再完善些1。室外定井面标高,能不能先进行地面标高处理后差值计算井的地面标高。要不手算确实有点累,特别是大点的工程。2。感觉计算埋深和画纵面图功能重复,还有定义好的井和管线,不能直接生成纵段面图。3。能不能在线上标箭头。4。纵段面的出图位数不能控制。都是出三位,应该可以自行设计。市政纵段应该再完善。可以自己定义表头内容。

有些时候管线不能遮断,不知什么原因。还有另存旧版,有些文字会偏移。
6。再画纵段时能不能也表现出其他横穿的管线。
7。建议增加自动选井,根据管径,确定井的型号。
不知天正市政管线8有否这些功能。天正市政管线8和天正给排水7室外区别大吗?
免费打赏
ysxqldw
2005年12月03日 02:49:49
2楼
有这么多的人士关心支持,开发者的辛勤劳动,天正软件前途无量。
回复
请勿飞扬
2005年12月03日 11:04:32
3楼


感谢关注!
1“能不能先进行地面标高处理后差值计算井的地面标高”
提的很好,我需要具体的方法。
地面标高的输入问题,我也一直很头疼,的确录入比较麻烦,小区还好些,市政就很麻烦。
新版有了解决办法:
首先统一给一个默认标高,然后生成纵断面图,纵断面图是一个整体对象,每个井都有一个夹点(小兰框),用户托拽夹点就可以改变井面标高。如果需要的话,还可以返回平面图赋值。

2:埋深计算被取消了。
回复
请勿飞扬
2005年12月03日 11:09:04
4楼


3: 可以在管线上表,但不能在LINE线上标。
4:新版已经做到了。
5:什么文字?要注意另存旧版后,字体文件要保持一致。
6:井的型号有哪些?
7:天正市政软件在市政方面更专业些,不过和TWT相比,使用方法区别比较大。
回复
top11
2005年12月03日 20:52:45
5楼
3.我说的箭头是像天正电气那样,画个沿线箭头,用于管线较多时直接标在线上。还有天正给排水的沿线箭头,不能设置大小,默认的又偏小,修改坡度的箭头大小文字又会变。希望改改。
7。井的型号选择你可以参考下国标图集。如果没有我给你传个井的选用图。
回复

相关推荐

APP内打开