求助柱子箍筋问题
yoyo_810124
2010年08月17日 17:06:12
只看楼主

pkpm柱子箍筋加密区的值,GAsv取两个方向的大值,那如果柱在两个方向箍筋肢数不同,是不是只算对较小肢数的一个方向?

pkpm柱子箍筋加密区的值,GAsv取两个方向的大值,那如果柱在两个方向箍筋肢数不同,是不是只算对较小肢数的一个方向?
免费打赏
yfs007
2010年08月17日 17:17:16
2楼
只考虑箍筋的面积,取计算面积较大的配箍筋的.
回复
jianzhuxiehui
2010年08月18日 20:50:33
3楼
这个问题还是有点现实意义的,特别是个别柱子需要搭两根同方向的梁的时候,或者两个方向跨度相差较大的时候,柱子经常是矩形,而不是方形,比如500*1200,这种情况如果按大的配还是有点麻烦的,毕竟两个方向肢数相差太大。
遇到这样的情况,还是可以看看构件信息中两个方向各自的箍筋的,不过对500宽方向的箍筋应该适当加强
回复
天柱
2010年08月19日 06:24:39
4楼
还是用CRSC,它给出箍筋直径、间距和两方向的箍筋肢数,
回复

相关推荐

APP内打开