本人第一次考专业08年给排水专业考试自做答案,非正确答案,希望和大家共同探讨!请大家多指正!多帮助!谢谢!估计问题较多!大部分题有出处 有简单步骤有问题请QQ56276009[ 本帖最后由 chenran81 于 2010-9-3 16:24 编辑 ]
本人第一次考专业
08年给排水专业考试自做答案,非正确答案,希望和大家共同探讨!请大家多指正!多帮助!谢谢!
估计问题较多!
大部分题有出处 有简单步骤
有问题请QQ56276009
[
本帖最后由 chenran81 于 2010-9-3 16:24 编辑 ]
32楼
选择题要以第二版为准,不过它也有不一致的地方
例如:在污水处理部分认为脱氮除磷属三级处理
在再生部分认为属二级处理(实际二级),08多选择题有,按哪里判断?
另:排水立管100MM时,规范应距检查井中心距离15米,而非检查井15米,哪个对?
回复
33楼
选择题要以第二版为准,不过它也有不一致的地方
例如:在污水处理部分认为脱氮除磷属三级处理
在再生部分认为属二级处理(实际二级),08多选择题有,按哪里判断?
另:排水立管100MM时,规范应距检查井中心距离15米,而非检查井15米,哪个对?
回复
34楼
第一天上午题和楼主有出入的地方:
2.D P4 B 消毒属于水处理设施
10.C P138 b GB50013-2006 9.4.17 条文说明
11.B P189 可能选C
35.D 《建规》5.4.2条文说明 5.4.3 5.4.4 感觉应该选A
45.BD P60~P65 可能选AD
53.ABC P334 ABD这道题感觉非常迷惑人,我仔细看了课本才做出这样的选择,注意是“极限强度理论”,有不对的地方大家指正。
61.ACD 《建规》3.7.2/3 ABC 溢水可以共用,泄水不能吧。答案D如后后侧不是通道,没有距离要求,只要求与墙分开。
62.BC 《泳规》8.3 CD 答案B是错的,应设备用机组
64.CD 《建中规》3.1.8/3.2.2 BCD 答案B我觉得可以看一下前面的名词解释。
65.AB 《建规》4.5.13/4.3.18 ABD 答案D很能迷惑人,实际表述中应表明清扫口距室外检查井中心距不大于15m,而不是大于15m时随便设置。
前面是楼主的答案,后面是我的答案,希望最后的这些天能和大家多多交流。
回复
35楼
关于53题,如果有课本的,可以仔细读读
《排水工程》(上册)(第四版)第70页中的几段话。
回复
36楼
2 D 按P4的意思是D,应多选
10 C 条文说明:保证水流均匀
35 A 快速或半即热
45 AD
53 ABC 因为D条件不足
61 A BCD B要单用,D最小0.7米
62 BC 因为D 宾馆用氯消毒
回复
37楼
53题
课本上有几句话,我摘抄一下:
设计暴雨强度q、降雨历时t、汇水面积F都是相应的极限值,这便是雨水管道设计的极限强度理论。
极限强度法,即承认降雨强度随降雨历时的增长而减小的规律性,同时认为汇水面积的增长与降雨历时成正比,而且汇水面积随降雨历时的增长较降雨强度随降雨历时增长而减小的速度更快。
因为都是极限值,所以A是正确的,B是正确的,C前两句是正确的,但流量不会越大,原因就是上面的话。D之所以正确是因为“汇水面积随降雨历时的增长较降雨强度随降雨历时增长而减小的速度更快”
这道题考的是理论,如果换做实际计算会是另外一个样子,因为实际计算,我们的汇水面积会是固定的。
我就是这么认为的,有什么错的地方大家指出。
回复
38楼
62题(本题要求找出正确的选项)
CECS 14:2002《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程》
A、8.3.2第4条要求储存时间不宜超过5d (本项10d错误)
B、8.3.3第3条“加氯设备应设置备用机组”(本项“或不设”错误)
C、8.2.1第7条(本项正确)
D、8.1.3第1条中“......宾馆......宜采用臭氧消毒”(本项正确)
所以,62题的答案就是CD
回复
39楼
10题和61题tjwxsh的答案是对的。
回复
40楼
62,64,65题ADMIN668是对的,:handshake
[
本帖最后由 tjwxsh 于 2010-8-31 10:35 编辑 ]
回复
41楼
多谢各位!!
回复