(5.1.9 当多层建筑物内设置自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当其建筑面积之和大于本规范第5.1.7 条的规定时,应划分防火分区)大家要注意到“敞开楼梯”这个词组它非常的重要。开敞楼梯、开敞楼梯间,仅一字之差,但这个“间”确是关键字,导致了2者的本质差别。1.细查规范,发现疏散楼梯“间”包括非封闭楼梯“间”(即开敞楼梯“间”)、封闭楼梯“间”、防烟楼梯“间”--注意这里的表述,都带有“间”字;
(5.1.9 当多层建筑物内设置自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当其建筑面积之和大于本规范第5.1.7 条的规定时,应划分防火分区)
大家要注意到“敞开楼梯”这个词组它非常的重要。开敞楼梯、开敞楼梯间,仅一字之差,但这个“间”确是关键字,导致了2者的本质差别。
1.细查规范,发现疏散楼梯“间”包括非封闭楼梯“间”(即开敞楼梯“间”)、封闭楼梯“间”、防烟楼梯“间”--注意这里的表述,都带有“间”字;
2.按“安全区域”的原理来思考问题,就会明白为何开敞楼梯间,防火分区不用上下叠加--开敞楼梯间属于疏散楼梯间的一种,是安全区域--安全区域本身不考虑着火,在规定的疏散时间内,也不考虑烟气的干扰。因此,可以上下串通;
3.开敞楼梯不属于疏散楼梯间,不应计入疏散总宽度按规范的定义,可以认为A.四周无墙、B.一边靠墙、C.二边靠墙的楼梯形式都是开敞楼梯;
4.不管开敞楼梯上楼板洞口的大小(小到管井尺寸,大到中庭大小),在“拔火效应”和“烟气流窜”上起的作用是类似的,都不利于消防安全;因此,规范对于开敞楼梯明确要求防火分区应上下叠加计算面积;
敞开楼梯间是指建筑物内由墙体等围护构件构成的无封闭防烟功能,且与其他使用空间相通的楼梯间。
我的依据就是有图为证讲得非常清楚明白,在此感谢这两位高手的大力帮助。
[
本帖最后由 wangyunchou1999 于 2010-8-18 21:56 编辑 ]
![20080310_cfb06f2884224cd69eb4grSRsKHxjXW2[1].jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/D9/5E/rBBhH11JnfWABn7NAAFTQPWd2fg056.jpg)
![老大.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![封存.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
你的问题我在你帖子里已回答,你去看看~~·
回复
23楼
我也在帖子里回复了
回复
24楼
关于楼梯间 各有说辞 代表不同的考虑方向 有些是为平时的方便 有些是为消防而设
回复
25楼
去年也做了一个教学楼 到 消防那里去 方案报批, 负责的是一个MM,她硬是要我做封闭楼梯间,我非常惊讶,我说我做过好多学校从来没有做封闭楼梯间的。 她说,人员密集场所就要设封闭楼梯间。 超过50人的就是密集场所了。。。无奈 权威就是权威, 其实很多东西都是有待商讨的。
回复
26楼
看完后我纠结了·矛盾了·超过5层的教学楼到底要设封闭楼梯间吗
回复
27楼
楼主的依据不行的,打电话去天津,最后有补充,说是以当地消防主管部门意见为准,省消防部门答复是,合理不合法,还是要合法。
回复
28楼
学习了,正准备做教学楼设计呢
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
29楼
找到一个相对官方的东西,大家体会体会
云建设【2010】630号
云南省住房和城乡建设厅
关于开敞外廊式教学楼及学生宿舍楼
设置封闭楼梯间的意见
西双版纳州建设局:
你局《西双版纳州建设局关于开敞外廊式教学楼和学生宿舍楼设置封闭楼梯间有关问题的请示》(西建设[2010]278号)收悉,经我厅会同云南省消防总队组织有关专家研究,答复意见如下:
《建筑设计防火规范》 GB50016-2006第5.3.5条(强制性条文)3款规定:超过2层的商店等人员密集的公共建筑应采用室内封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯。按中华人民共和国公共安全行业标准《人员密集场所消防安全管理》GA654-2006第3.2条中定义:“学校教学楼”是人员密集场所,即学校教学楼属于人员集中的公共建筑,符合《建筑设计防火规范》 GB50016-2006第5.3.5条3款强制性条文中规定的部分要件,故从加强安全疏散的角度考虑,超过2层的学校教学楼应采用室内封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯。
由于我省目前中、小学教学楼设计中,部分建筑采用开敞外廊的形式,该类建筑具有自然通风条件良好,发生火灾时烟气可直接从外廊扩散的特点,经研究决定:建筑面积小于或等于2500平方米、建筑层数不超过5层的规模较小、使用人数相应较少的开敞外廊式教学楼可采用非封闭楼梯间,但每层楼梯间外墙上应设置可自然通风的窗或洞口,便于扩散至楼梯间的烟气尽快扩散至室外。
学生宿舍属于非住宅类居住建筑,相关防火设计在《建筑设计防火规范》 GB50016-2006、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)及《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2005中均有明确规定,且学生宿舍火灾隐患较教学楼大,如夜间发生火灾时危险性也较大,故学生宿舍的防火设计应严格按照现行相关规范执行。
二O一O年十一月二日
回复
30楼
五层的教学楼肯定要设封闭楼梯间
回复
31楼
谢谢楼主的详细解释,帮了很大的忙啊~~
回复