建筑灭火器配置设计规范 GB 50140-2005 附录A 建筑灭火器配置类型、规格和灭火级别基本参数举例如干粉灭火器MF/ABC5 , A类的灭火级别是3A, B类却有89B, 这是怎么回事。

建筑灭火器配置设计规范 GB 50140-2005
附录A 建筑灭火器配置类型、规格和灭火级别基本参数举例
如干粉灭火器MF/ABC5 , A类的灭火级别是3A, B类却有89B, 这是怎么回事。

灭火器.jpg

免费打赏
吴所谓
2010年08月17日 23:25:13
2楼
A类是固体火灾,B类是液体火灾。不同的火灾类型对应的灭火级别不一样,单位灭火级别的保护面积也不一样。因此有同一型号的灭火器对应AB火灾的的灭火级别不一样。
规范里面都有的。
回复
nmgbtfyq
2010年08月18日 06:08:23
3楼
楼上说的比较明白啊
回复
toosong
2010年08月24日 21:33:41
4楼
谢谢 明白了 跟以前的算法不一样了:)
回复
waterabcd
2010年08月24日 22:51:39
5楼
为什么“不同的火灾类型对应的灭火级别不一样”,直觉上,并不是固体或液体就火力猛级别高。个人觉得规范有的词比较抽象。