08年考试 高层 67题
brucewang99
Lv.4
2010年08月18日 03:05:25
来自于
注册结构工程师
+
关注
取消关注
只看楼主
请问,为什么转换层上部的计算高度取8米,而不是11米啊?根据附录E,上部的高度不是可以取和下部的高度一样的吗?没找到,8米的依据。请高手指点一下。
请问,为什么转换层上部的计算高度取8米,而不是11米啊?
根据附录E,上部的高度不是可以取和下部的高度一样的吗?
没找到,8米的依据。
请高手指点一下。
免费打赏
中建老工
2010年08月18日 09:06:44
2楼
H2——转换层上部若干层结构的高度,其值应等于或接近计算模型1的高度H1,且不大于H1.
回复
zxwab_cn
2010年08月18日 13:34:39
3楼
不知道你的具体层高,请发个详细说明看一下
回复
liubo_546868
2010年08月18日 15:26:28
4楼
2楼的说法是正确的。不超过!
回复