弱弱地问个关于箍筋强度的问题
cyclothmic
cyclothmic Lv.3
2010年08月18日 11:18:10
只看楼主

貌似混凝土规范和抗规等规范里面规定了箍筋的最小直径,最小配箍率,加密间距等信息但是不知道规范中有没有规定箍筋的强度比如当我的梁受力钢筋采用三级钢时,箍筋是不是要用三级钢,还是箍筋可以采用一级钢

貌似混凝土规范和抗规等规范里面规定了箍筋的最小直径,最小配箍率,加密间距等信息
但是不知道规范中有没有规定箍筋的强度
比如当我的梁受力钢筋采用三级钢时,箍筋是不是要用三级钢,还是箍筋可以采用一级钢
免费打赏
siyun371848533
2010年08月20日 13:15:14
2楼
一般来说结构图中都会标明箍筋的型号间距的,梁中受力钢筋时三级钢时,箍筋不一定也要用三级钢,箍筋的作用主要是约束受力筋、抗剪、传递荷载等作用。
回复
h123_123456789
2010年08月20日 14:40:55
3楼
可以采用一级钢
回复
cyclothmic
2010年08月21日 01:12:07
4楼
我也是突然想到这个问题的,我觉得从节省成本的角度来说,还是用将强度统一比较好,这样无论是采购材料还是工地管理都比较方便
回复
vexyu
2010年08月21日 08:48:59
5楼
当然可以用,还可以用拉筋呢
回复
v.s
2010年08月21日 09:50:29
6楼
箍筋的强度等级在抗震规范有说明,08修订已不再推荐箍筋采用一级钢。
不推荐,说明箍筋采用一级钢也可以。至于采购材料,目前应该没问题。
而工地管理也方便,本身一级钢和二、三级钢外观差别很大。
回复
cyclothmic
2010年08月22日 01:38:26
7楼

感谢这位兄台解答
回复
blessing
2010年08月22日 13:45:37
8楼
对强度的问题,规范有个规定,在抗震规范的说明里
回复