根据UPS的容量如何选择输入开关和导线
王若男
王若男 Lv.10
2005年12月04日 10:52:00
只看楼主

如题:根据UPS的容量如何选择输入开关和导线如7.5KVA的三相入单相出的APC牌的UPS,配4mm的vv电线,配25A三相C65小型的断路器,这样的选配是否合适?正确的应该如何选择?我看了看说明书,它要求输入的断路器不小于50A,导线不小于10mm,它的根据是什么?

如题:根据UPS的容量如何选择输入开关和导线

如7.5KVA的三相入单相出的APC牌的UPS,配4mm的vv电线,配25A三相C65小型的断路器,这样的选配是否合适?正确的应该如何选择?
我看了看说明书,它要求输入的断路器不小于50A,导线不小于10mm,它的根据是什么?
免费打赏
wxh820721
2005年12月07日 17:13:39
2楼

应该考虑冗余!配VV5*6线缆和三相C32A断路器比较合理