求教:选泵问题
lovyan
Lv.2
2010年08月18日 15:50:57
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
一栋大厦,采用4组风冷热泵主机,每组冷量500kw左右分4个回路,一般这种情况是设置4组冷冻水泵还是共用一组呢?谢谢
一栋大厦,采用4组风冷热泵主机,每组冷量500kw左右
分4个回路,一般这种情况是设置4组冷冻水泵还是共用一组呢?
谢谢
免费打赏
bj5945
2010年08月18日 16:52:48
2楼
建议设置4组冷冻水泵,一一对应。注意四台水泵并联对压头的影响。
回复
husthuang
2010年08月18日 20:35:28
3楼
回复
lovyan
2010年08月19日 07:56:30
4楼
楼上的,校友吗?我也是hust的,05界
回复
yzhchlan
2010年08月19日 11:00:08
5楼
一对一好,
请问hust是哪个学校
回复
hfziqing1101
2010年08月19日 11:43:58
6楼
2个一组公用啊