关于直流屏的问题?
bgn
bgn Lv.2
2010年08月18日 16:19:56
只看楼主

各位老师好: 我想问大家一个问题,就是一组高压柜在什么情况下需要配直流屏?另外,如需配,直流屏的电池容量如何确定? 谢谢大家

各位老师好:

我想问大家一个问题,就是一组高压柜在什么情况下需要配直流屏?另外,如需配,直流屏的电池容量如何确定?

谢谢大家
免费打赏
shaguoya
2010年08月19日 10:28:35
2楼
一般是在大型的变电站,重要的生产基地等地方需要配直流屏,就是一些要求不能断电的场所,直流屏容量的大小可以根据负载的总容量来确定
回复
ronald_csge
2010年08月20日 14:10:21
3楼
我的经验,通常超过5~8台断路器以上的变电站或重要配电站,都建议配置专用操控电源直流屏。电压等级和容量可以根据断路器马达和线圈功耗估算。我自己通常按照断路器数量翻倍来取直流屏Ah数,这个方式不是很科学,但是基本合理。
现在很多高压配电站也经常配置PT作为交流操作电源,一般PT输出容量在100~200VA,可以提供2台以内的断路器使用。如果更多的断路器,可以增配一个UPS电源。
虽然现在正规配电站大多配置直流屏,但具体某个项目是采用直流屏还是PT电源,可以按照预算和项目要求考虑,不能一概而论。

[ 本帖最后由 ronald_csge 于 2010-8-20 14:11 编辑 ]
回复
水中央
2011年01月17日 22:58:49
4楼
按照二次继保及直流UPS要求,一般是220V,12V蓄电池18或19组既可以
回复
老刘的直流屏
2011年11月18日 10:04:56
5楼
只需要两节电池就可以了 直接装在高压柜里面
而一台可以控制3个高压柜
回复
cnkaqi030
2011年11月18日 10:16:37
6楼
一般用不上把
回复
shwj89
2011年11月20日 09:12:33
7楼
对你的这种做法很感兴趣,能详细的说说吗?
回复
fuqiang580930
2011年11月22日 11:25:47
8楼
一般两台干式变压器高压柜8---10面其中断路器柜4-5面选择DC220V操作配65Ah的直流屏两面如果高压柜的数量在14-20面可选用100AhDC220V的直流屏。
回复
老刘的直流屏
2012年01月31日 15:13:41
9楼
不需要那么多的电池 ,只需要两节电池就可以操作3台断路器
回复

相关推荐

APP内打开