我这儿出现了一个奇怪的问题,一个房间内同样两趟立管,其中有一趟中的回水管明显比供水管温度高,而且暖气片也不热,但是详细查过了,供加水管没有接反的.我解释不了这个问题,请专家们分析一下,可能出现的原因.
我这儿出现了一个奇怪的问题,一个房间内同样两趟立管,其中有一趟中的回水管明显比供水管温度高,而且暖气片也不热,但是详细查过了,供加水管没有接反的.我解释不了这个问题,请专家们分析一下,可能出现的原因.
2楼
压力不平衡,回水进入散热器后,再从散热器供水管出来,反运行了。
回复
3楼
不明白的,怎么能反运行呢?同一房间内两立管其中一立管出现此现象的。即使是压力不平衡也不会反运行的呀,只要供回水不接反的话。
回复
4楼
供水管是不是有堵塞?
回复
5楼
供水管是不是有堵塞?
压力不平衡,回水进入散热器后,再从散热器供水管出来,反运行了。
回复
6楼
您是指供水干管(地沟内)堵塞了吗?如何检查?主要是如何确定位置?
回复
7楼
是立管还是横只管啊?说明白点吧,如果是立管,有可能是上面的某个阀门或弯头三通堵塞啊
回复
8楼
学妹头像好难看啊!
回复
9楼
是不是同程系统的中间?那里有可能在什么都没接错的情况反流。
拿超声波流量计超啊,能超出流向的,如果还不行,你只能找我了,我还有招。
回复
10楼
是不是什么地方堵住了 啊????
回复
11楼
"拿超声波流量计超啊,能超出流向的"
一个很不错的好方法!
回复