求助!案例舞台消防题!!
zdxdff
zdxdff Lv.3
2010年08月18日 21:53:04
只看楼主

某剧院工程建筑面积2.8万m2,1550座位,建筑高度23m,主舞台台口设钢质放火幕,舞台口高12m,宽度16m,主舞台面积400m2,地下室设柴油发电机房,水喷雾系统用水量30L/s,室外按两路给水设计,其水压水量满足室外消防要求. 室内消防水池容积下列哪一个最合适? A 300m3; B 415 m3; C 523 m3 ;D 570 m3.

某剧院工程建筑面积2.8万m2,1550座位,建筑高度23m,主舞台台口设钢质放火幕,舞台口高12m,宽度16m,主舞台面积400m2,地下室设柴油发电机房,水喷雾系统用水量30L/s,室外按两路给水设计,其水压水量满足室外消防要求.
室内消防水池容积下列哪一个最合适?
A 300m3; B 415 m3; C 523 m3 ;D 570 m3.
免费打赏
banshanxue
2010年08月19日 11:12:02
2楼
解析如下 :
1消火栓系统:
高度23m不是高层建筑,查《建筑设计防火规范》8.3.1 第3条需设消火栓;表8.4.1 室内消火栓用水量 得
所需灭火流量:Q1≥15L/s .
2 喷淋系统:
查《建筑设计防火规范》8.5.1第3条应设喷淋系统;查《自动喷水灭火系统设计规范》附录A得知为中危险Ⅰ级, 由喷规表5.0.1 得
喷水强度:6L/min*㎡;作用面积:160㎡
喷淋所需灭火流量:Q2=1.3×6×160÷60=21L/s
3 雨淋系统:
查《建筑设计防火规范》8.5.3第4条,系统需作雨淋系统。查《自动喷水灭火系统设计规范》5.0.4第2条及表5.0.1得
喷水强度:16L/min*㎡;
作用面积:主舞台分设3个雨淋阀组,每个覆盖面积133.4㎡,着火时,相邻的两个雨淋阀同时动作。其作用面积为133.4×2=266.8㎡
雨淋所需灭火流量:Q3=16×266.8÷60=72L/s
4水幕系统
查《建筑设计防火规范》8.5.2第3条,系统需作防火冷却水幕。查《自动喷水灭火系统设计规范》表5.0.10 水幕系统的设计基本参数得:
喷水强度:0.5+(12-4)×0.1=1.3L/s*m
水幕所需灭火流量:Q4=1.3×16(舞台口宽度)=20.8L/s
5又已知水喷雾系统用水量
Q5=30L/s
6室内消防水池
查《建筑设计防火规范》8.4.1第1条及条文说明第1条,第6条(301页)得 消火栓、水幕、雨淋用水量之和最大:
V=10×3.6×2+(72+20.8)×3.6×1=415
回复
fuhanming820
2010年08月19日 16:37:45
3楼
5.0.10 水幕系统的设计基本参数得:
喷水强度:1.0L/s*m (表格下面的注:喷水点高度超过9m时,仍采用1.0L/s*m)
水幕所需灭火流量:Q4=1.3*1.0L/s*m×16(舞台口宽度)=20.8L/s
回复
bushking
2010年08月20日 16:43:16
4楼
有是有道理,可惜算错了
:lol
回复
zdxdff
2010年08月21日 14:36:20
5楼
感谢你的回复,答案是415立方米。但我认为不对。对你的回复,我想提几个问题:
1、雨淋系统的喷水强度是否是按严重危险2级,那么作用面积应该是260,则应有400/260约等于2个雨淋阀,每个的作用面积应该是200平方米?
2、水幕系统的流量为什么不是Q4=1.0×16(舞台口宽度)=16L/s
而要乘以1.3?
3、式子V=10×3.6×2+(72+20.8)×3.6×1=415的计算是错误的。
回复
banshanxue
2010年08月23日 12:14:14
6楼
1,雨淋系统有其特殊性,最不利点为两个雨淋阀的分界点,当分界点着火,两个阀药同时作用,如果,按200M2分的话,则设计流量应按400m2的作用面积,这样的话,流量会很大。
2,水幕系统我考虑错了,3楼的正解!
3,取得是大约值!
回复
yujing_yan
2010年08月24日 21:26:31
7楼
消火栓15L/S,雨淋1.3x16x200/60=69.3L/S,水幕1.0x16=16L/S
消防水池容积=(15x3+69.3+16)x3.6=415m3
回复
w-jwei
2010年08月28日 11:10:37
8楼
错误:
1、舞台口高度12米,只能用喷规表5.0.1A中第一栏,净空高度8~12米,喷水强度6;因为表5.0.1只适用净空高度小于等于8米的情况
2,防护冷却水幕系统时间为3小时 ,
回复

相关推荐