在北京配电箱按底边距地多高安装?另外记得有规定就是配电箱总高不超过2米还是2.2米了
在北京配电箱按底边距地多高安装?另外记得有规定就是配电箱总高不超过2米还是2.2米了
2楼
一般都是配电箱的中心距地面1.5米高 规范有要求的 GB50254-96电气装置安装工程 低压电器安装验收规范2.0.2条明确规定:低压电器的安装高度,应当符合设计的规定,当设计无规定时,应符合下列要求:1落地安装的低压电器,其底部宜高出地面50--100mm,2操作手柄转轴中心与地面的距离,宜为1200--1500mm,侧面操作的手柄与建筑物或设备的距离不宜小于200mm。
回复
3楼
学习了:loveliness:
回复
4楼
壁挂式是中心离地1.5米,底边离地距离要看箱体大小了。
不要歪的理解,规定中心高度是有道理的,主要是让人操作方便。如果歪的理解,那落地式也规定底边离地的高度吗?只能是0罗?
回复
5楼
学习了!!!!学习了!!!!学习了!!!!学习了!!!!
回复