发现现在超五类网线是双绞屏蔽线(不过是铝屏蔽网),能不能代替很多复杂现场扛干扰用的双绞屏蔽线,很少看到现场有人把网线放在桥架里连接编码器信号反馈到电控柜里,但是很多复杂的现场的电脑网线没有任何干扰,是因为TCP/IP协议比较好还是网线扛干扰能力强呢?
发现现在超五类网线是双绞屏蔽线(不过是铝屏蔽网),能不能代替很多复杂现场扛干扰用的双绞屏蔽线,很少看到现场有人把网线放在桥架里连接编码器信号反馈到电控柜里,但是很多复杂的现场的电脑网线没有任何干扰,是因为TCP/IP协议比较好还是网线扛干扰能力强呢?
2楼
双绞本身就是抗干扰的一种方式,可以让干扰正负抵消
回复
3楼
那是不是用网线完全可以替代双绞屏蔽线呢
回复
4楼
各用各好了,干吗代替。
回复
5楼
这个还是做试验结论比较可靠
回复
6楼
值得试验一下啊!
回复
7楼
我在现场用过,当时就是买不到6芯的双绞屏蔽电缆才用的,效果一样,但就是感觉细了,电缆强度也不行,有容易断的感觉
回复
8楼
可以代替,但超五类网线比现场总线系统中用的双绞屏蔽电缆要贵。
另抗干扰跟协议是没有关系的,主要是跟电缆的材质、形式、截面、屏蔽层等有关系。双绞的电缆比排线的电缆抗干扰能力强、有屏蔽层的比无屏蔽层抗干扰!
用网线代替现场总线中的电缆,是因为工程中一些短于20米的综合布线用的电缆使用利用价值,可以废物利用的结果!
回复
9楼
一般没有替换的。
回复
10楼
结果是一样的
回复
11楼
学习学习,谢谢谢谢
回复