房间净高度4.5米,采用何种送风口比较合适?
hvaczh
hvaczh Lv.3
2010年08月18日 23:31:37
来自于中央空调
只看楼主

办公室中,房间净高度4.5米,采用何种送风口比较合适?

办公室中,房间净高度4.5米,采用何种送风口比较合适?
免费打赏
sk820908
2010年08月25日 08:19:43
52楼
一般是旋流风口吧
回复
hainaining
2010年08月25日 10:03:24
53楼
用百叶风口下出风就可以了
回复
h421342921
2010年08月25日 11:09:05
54楼
新人,正在不断学习你们所提出的问题
回复
chengshiguyi
2010年08月25日 11:10:29
55楼
回复
wh251598064
2010年08月25日 13:41:55
56楼
双层百叶吧 这有很多好处哦
回复
大牛1979
2010年08月25日 13:59:22
57楼
4.5米很常见的,不用采用特殊风口。
采用一般风口即可
回复
libbra13
2010年08月25日 15:01:33
58楼
做吊顶的,用双层百叶么,其他的我好像没有经常用过呢。
回复
skygirl368
2010年08月25日 16:30:09
59楼
4.5米的高度,用百叶风口就够了吧。
回复
dwjgx009
2010年08月25日 21:24:13
60楼
不能采用双层百叶,根据相关规范最好采用条缝送风口,一般3.5~4.5米采用条缝送风口,而大于4.5米以上高度采用旋流送风口较舒适,3.5米以下可以采用双层百叶送风口,而3.0以下还可以采用散流器!:victory: