斗胆用了"讨论"这个字眼其实主要是想大家都交流交流在实际工程中大家所使用的照度计算方法以及灯具选择的一些技巧
斗胆用了"讨论"这个字眼
其实主要是想大家都交流交流在实际工程中
大家所使用的照度计算方法
以及灯具选择的一些技巧
2楼
我先抛砖吧
我们院是石油院,所需要的照明要求不是很高
照明的都是"棚子" "泛光灯"照明
我们就是估算 10W/M 这么估算
大家见笑了.....
回复
3楼
这个工程的设计监理要求比较严格
手算的根本不承认,我们得用国际承认的照明设计软件来算
然后他才能APPROVAL
所以本人想利用这个机会,好好请教和学习一下 照度计算
谢谢
回复
4楼
我是首先根据业主要求,查相应的国家规范,得出照度需要值和功率密度限制,选择产品和布置。
您说的10W/M2也不算十分低了,贴一些工业的规范参考:
场所 照明功率密度
(lx) (W/m2)
1 通用房间或场所
一般 11
精细 18
一般 11
精细 27
计量室、测量室 18
配电装置室 8
变压器室 5
电源设备室、发电机室 8
一般控制室 11
主控制室 18
电话站、网络中心、计算机站 18
风机房、空调机房 5
泵房 5
冷冻站 8
压缩空气站 8
锅炉房、煤气站的操作层 6
大件库(如钢坯、钢材、大成品、气瓶) 3
一般件库 5
精细件库(如工具、小零件) 8
车辆加油站 6
2 机、电工业
粗加工 8
一般加工(公差≥0.1mm) 12
精密加工(公差<0.1mm) 19
大 件 8
一般件 12
精 密 19
特精密 27
电线、电缆制造 12
大线圈 12
中等线圈 19
精细线圈 27
线圈浇注 12
一般 8
精密 12
钣金 12
冲压、剪切 12
热处理 8
熔化、浇铸 9
造型 13
精密铸造的制模、脱壳 19
锻工 9
电镀 13
一般 15
精细 25
酸洗、腐蚀、清洗 15
一般装饰性 13
精细 20
复合材料加工、铺叠、装饰 19
一般 8
精密 12
3 电子工业
电子元器件 20
电子零部件 20
电子材料 12
酸、碱、药液及粉配制 14
回复
5楼
不知道住宅中的网点照度是怎么计算的?
回复
6楼
住宅中谁做照度计算,统计统计,人数小于10.
回复
7楼
不止吧?呵呵
我这里做过几个住宅都给计算书的,就这个小组参与人员就超过5个了~
回复
8楼
我们要出...
改死...
回复
9楼
大哥,是做装修的吗,住宅做的照度计算有什么用,好像也没有规定住宅要做照度计算的吧!
回复