现小第负责一大型高尚社区会所中央空调设计(本人是甲方代表),请高手指教!谢谢!会所1/2层有个幼儿园,也要空调.具体如下:会所1层:会所部分:包括厕所,大厅大堂(中空到2楼,面积65M2)面积470M2 幼儿园部分:340M2会所2层:会所部分:面积380M2 幼儿园部分:340M2会所3层:会所部分:面积660M2总空调面积约2200M2,工程地点南宁.我已有初步方案,但控制方式还有是否就是最经济最佳的方案我没底,请高手指点,万分感谢!我的考虑如下:总造价75W左右,采用特灵骡杆水冷(或者风冷)冷水120TR主机,机房地方没问题.会所大空间用新风加风柜,小房间用风盘加新风.但现在问题在于怎么考虑幼儿园那块,比较幼儿园晚上不用的,所以有更好的方案吗?还有考虑到可能会出租一部分,如何解决计费的问题.急哦,请大家帮忙,谢谢先!
现小第负责一大型高尚社区会所中央空调设计(本人是甲方代表),请高手指教!谢谢!
会所1/2层有个幼儿园,也要空调.具体如下:
会所1层:会所部分:包括厕所,大厅大堂(中空到2楼,面积65M2)面积470M2
幼儿园部分:340M2
会所2层:会所部分:面积380M2 幼儿园部分:340M2
会所3层:会所部分:面积660M2
总空调面积约2200M2,工程地点南宁.我已有初步方案,但控制方式还有是否就是最经济最佳的方案我没底,请高手指点,万分感谢!我的考虑如下:总造价75W左右,采用特灵骡杆水冷(或者风冷)冷水120TR主机,机房地方没问题.会所大空间用新风加风柜,小房间用风盘加新风.但现在问题在于怎么考虑幼儿园那块,比较幼儿园晚上不用的,所以有更好的方案吗?还有考虑到可能会出租一部分,如何解决计费的问题.急哦,请大家帮忙,谢谢先!
22楼
大家热烈发言讨论喂.....我脖子伸长等高手解惑
回复
23楼
现在采用方案如下:1,2,3楼总负荷300KW,其中要先用的1楼满负荷为150KW左右,可能用一台制冷量210左右的TRANE艾克瑞风冷热泵机(没办法,老板认定TRANE了,但我倾向用格力的模块,一个为130KW一个为80KW的),总管管径,水泵流量按照主机选择了.单用一楼的话,扬程有点大,流量也大了许多,但水泵有分级启动,不怕了,就是没有,到时候实在不行就加个旁通.搞了咯,饿死胆小的,撑死胆大的,哈哈...谢谢各位的指教.马上就开工了,后果如何,敬请继续关注.
回复
24楼
那么制冷机组如何控制呢?
回复
25楼
分集水器加旁通调节阀,水泵不想加变频了,初投资太贵了,老板不同意,不知道这样可行不/?
可以,没问题!
调试时阀门要先调整,防止水泵负荷过载。
前一段时间在外地没上网,让你久等了。
回复
26楼
呵呵..现在向雪域冰川 大哥汇报一下:现在采用方案如下:方案一:1,2,3楼总负荷300KW(空调面积已经作了调整),其中要先用的1楼满负荷为150KW左右,用一台制冷量210左右的TRANE艾克瑞风冷热泵机,末端55台风盘,1台新风机(新风机用那个FWD20的,没见当新风机用过,那是个高静压的风盘,行吗?)总价:62万.方案二:主机用4台约克模块机,末端55台风盘,1台新风机,总价:59万.方案三:格力的模块,一个为130KW一个为80KW末端55台风盘,1台新风机,总价:45万.就末端比较而言,特灵是3排管的,同机型下冷量比约克的2排管的差.用哪个好呢?请表您的高见.另:你以前估计的造价非常准确,佩服!!!!!!!!!
回复
27楼
方案1不可取,那是个高静压的风盘不能作为新风机用。
你那冬季最低气温是多少?如果温度过低就必须采用电加热+热水盘管(最好是蒸汽),不然盘管易冻裂。新风进风管道需加防冻开关、阀门。
用方案2吧,4台模块可随机调节冷量。
格力的没用过,质量到底如何不好说,价格便宜。
回复
28楼
如果这个社区定位于高档,那么空调肯定是用名牌呀。包括电气自控,噪声控制方面那就要多花点钞票了。
回复
29楼
再高档也要考虑初投资啊,这是个别墅区.但这边这些暴发户就是只知道冷就OK了.我看了这里很多高档的楼盘,很多空调都没我设计的好.还有些竟然还用麦克维尔的,唉...
1,御风驰 兄弟,电气自控这块有什么高招,请指教.我现在每台风盘都用了电动2通阀,现在只有新风机那里我都不想用变频的,后贵哦,其他节能的您还有什么高见吗?
2,雪域冰川 师傅,我在南宁,冬天室外采暖设计温度好象是7度,新风机您的意思是怕太冷用不了吗?还是这种机器不能用做新风机??用了会出现什么情况?可以告诉我理由吗?格力我去看了实例,还可以效果,那个分包商是我哥们,他拍胸保证没问题,哈哈.不过听你这么说我也就象老板推你的意见了.不过我还得写个报告说明理由,改从哪些方面入手写呢?
因为一楼是用做售楼处(558M2)我看到装修图上有部钢琴,末端全部用风盘,新风用100的圆管直接从外面引进回风箱,用调节阀调节新风量噪音这块我主要是风盘进出风都有弯头,侧进侧出.二楼是餐厅(500M2)我看到装修图上有部钢琴,末端全部用风盘,新风用100的圆管直接从外面引进回风箱,用调节阀调节新风量噪音这块我没法考虑,直接底回侧出(配合装修需要).只有三楼用新风机空调形式同一二楼.汇报完毕.
回复
30楼
冬天室外采暖设计温度如果是7度
这种温度用任何一种新风机都没问题。
从哥们和资金方面考虑,可以用格力的,他的利润也会较高,他也不会忘了你的。
餐厅的冷量别太小了。总新风管道是100?如果是就肯定不够。
噪音问题不知空间是否够用,可以在新风机送风处加消音器。管道不能用PVC的,噪音太大。
节能方面如果资金允许的话可以在新风和风盘水管道上用比例积分调节阀。
报告从初投资、运行费用、节能、产品质量入手。
回复
31楼
还有些竟然还用麦克维尔的,唉...
呵呵……麦克维尔的产品质量也不是太差吧,它也是美国的四大名牌之一呀。
开利、约克、特灵、麦克维尔
回复