系统中 PUMP & TOWER 选型的话,一般的都是按照主机的流量*1.2的系数。但是对于主机的冷量很大的话,如果还按照这样的话,设备选型就很大了,请问碰到这种情况的话大家是怎么处理的,现在一系统采用三台800 RT的主机,相应的设备流量也很大了。
系统中 PUMP & TOWER 选型的话,一般的都是按照主机的流量*1.2的系数。但是对于主机的冷量很大的话,如果还按照这样的话,设备选型就很大了,请问碰到这种情况的话大家是怎么处理的,现在一系统采用三台800 RT的主机,相应的设备流量也很大了。
2楼
按照主机的流量*1.2的系数来选择水泵和冷却塔是考虑出现最不利的现象。楼主选择的水泵和冷却塔需要580M3/H的流量.
回复
3楼
大点有好处,可以祢补几年后效率的下降。我们就遇到过,按设计选塔,3年后,塔效率下降,离心机喘震,最后有加一台水塔
回复
4楼
我也想选大点,可是价格就高了,
二楼所说的580M3/H有点偏小,业主指定用特灵机组,特灵800RT的冷凝器水量为573M3/H。
TOWER=573*1.2=687.6,所在地区湿球温度为27度,我就选用了良机的600的那种。可以满足要求。
回复
5楼
正如3F所说的情况,还是大些保险。。
回复
6楼
良机的600的那种在27度的时候流量为694M3/H。可以满足要求。
回复
7楼
稍大一点其实价格也贵不了多少啊,要降低成本可以用品牌差的嘛
和甲方沟通一下,有的东西是不能省的,
我以前有做过一个方案,因为设备的散热量很大,有的公司在设计时没有考虑,而甲方自己也不专业,一定坚持要自己购空调,结果功率太小,里面设备一开象是烤房,最后的结果可想而知了哦,有的 时候就是要大一点,因为有很多也许我们没有考虑到 的因素和以后甲方是否会添加设备之类等等,我只是举例类比一下,当然计算出来是那么多也就没有必要浪费
回复