独立基础下CFG桩能否这样布置?
hnjzllm
hnjzllm Lv.2
2005年12月06日 17:09:08
来自于地基基础
只看楼主

独立基础下CFG桩能否这样布置?

独立基础下CFG桩能否这样布置?

1133860133527.jpg

免费打赏
tseliot
2007年04月17日 13:47:11
12楼
条形基础下怎么布置CGF呢?条形基础宽度只有700~1500,难度大啊
回复
tseliot
2007年04月17日 13:50:34
13楼
这是一栋6层的房子,桩是在地基下均匀布置还是根据条形基础的位置而定,是建在填土上的房子

回复
土木王子
2009年01月13日 15:13:42
14楼
我们这里也有只在条形基础下布置cfg桩的,有哪位朋友做过,介绍一下该怎么算,最好是附上计算书。
回复
dsytgs
2009年03月18日 21:53:36
15楼
只要条形基础不偏心受压,可在条形基础中心线下布置一排桩。基础下CFG桩置换率(桩面积/基础宽度乘桩间距)满足复合地基承载力要求(复合地基承载力验收试验)即可。
同样,独立基础中心下一根CFG桩也可,只要满足承载力要求。
无论怎样布CFG桩,不要造成地基不均。建议楼主改为一根直径600CFG桩,布置在基础中心下。
回复
chenf99
2009年03月27日 09:51:07
16楼
非常赞赏楼主的无私精神。