关于施岚清一书中的疑惑
shenluweiad
2010年08月20日 11:07:32
只看楼主

我买的是《应试指南2010》在P1256页中求剪力墙最小厚度(计算重力荷载代表值的疑惑)二级剪力墙已知条件 恒载做用下2133.3KN/M,活荷载作用下为500KN/M,水平地震作用下为1166.7KN/M(其余条件省略)提问 (2) 满足轴压比限值的剪力墙最小墙厚?(3)满足剪力墙稳定所需的最小厚度?答案(2)轴力设计值N=1.2(2133.3+0.5*500)=。。。。。。(3)顶部作用的垂直荷载设计值Q=1.2(2133.3+0.5*500)+1.3x1166.7=。。。。

我买的是《应试指南2010》在P1256页中求剪力墙最小厚度(计算重力荷载代表值的疑惑)二级剪力墙
已知条件 恒载做用下2133.3KN/M,活荷载作用下为500KN/M,水平地震作用下为1166.7KN/M(其余条件省略)
提问 (2) 满足轴压比限值的剪力墙最小墙厚?
(3)满足剪力墙稳定所需的最小厚度?
答案(2)轴力设计值N=1.2(2133.3+0.5*500)=。。。。。。
(3)顶部作用的垂直荷载设计值Q=1.2(2133.3+0.5*500)+1.3x1166.7=。。。。
【疑惑出来了 】
1、根据轴压比的定义在考虑地震作用情况下应计入地震作用力, 那么第二问为什么没有加地震作用力进去,还有为什么活荷载和恒荷载同用一个组合系数1.2;
不应该是1.2x恒荷载+1.4x0.5x活荷载嘛??
2、在计算墙体稳定是组合了地震作用力进去 乘的系数为1.3,想问下出于规范哪条?
小弟基础不好,往大家多指正。
免费打赏
dhxin
2010年08月24日 16:56:36
2楼
帮你顶一下~
回复
tangbianbian
2010年08月24日 22:18:03
3楼
1,算轴压比时,规范上有规定是用重力荷载作用下的轴力计算,所以不用加地震力
2,地震力的分项系数在《抗规》第五章有哈
回复
163wulei
2010年08月31日 00:29:44
4楼
分项系数高规里第四章也有!去看看吧。
回复
changzhijing
2010年09月01日 10:35:23
5楼
我也买了两本施老的书,讲的太细了,要是都学会肯定很厉害了。
回复
zjx-928
2010年09月01日 17:00:45
6楼
规范有剪力墙的轴压比计算公式吗?剪力墙的稳定怎么计算?有规范参考公式吗
回复
heige1234
2010年09月09日 10:04:44
7楼
路过学习中!!!
回复
設計詩
2010年09月09日 16:19:03
8楼
认真看规范啊!

柱的轴压比与剪力墙不同啊!
回复
来一瓶
2010年09月10日 10:30:48
9楼
楼主这样怎么行.你还在社会主义初级阶段.要好好学啊.否则今年白费了.

地震荷载分项系数 算重力荷载作用的方法 和剪力墙算轴压比时候的取值 高规和抗规都有.你翻翻吧