最近遇到一个项目,天津汉沽地区,地勘报告中关于地下水的描述:有干湿交替作用时,水质对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋均有强腐蚀性。工程采用预应力混凝土管桩,独立承台基础。管桩混凝土,基础混凝土中均添加sra防腐剂,基础垫层采用100厚沥青混凝土。没有采取其他的表面防腐措施,请大家讨论一下,还有怎样的措施可以采取。
地下水对混凝土结构有弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋在长期浸水状态下有弱腐蚀性,在干湿交替状态下有强腐蚀性;对钢结构有中等腐蚀性。
——根据腐蚀等级,应采取三级防护措施:采用抗硫酸盐水泥,水灰比为0.4,最少水泥用量380~420Kg/M3,铝酸三钙含量<3%,钢筋砼保护层厚度不小于40mm。
地下水对混凝土结构具弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋具强腐蚀性,对钢结构具中等腐蚀性。
——采取防护措施:混凝土采用 S6 防水混凝土,且硅酸盐水泥最少用量不少于360Kg/m3,水泥中的铝酸三钙含量≤8%。
回复
3楼
jujugg 发表于 2013-5-10 16:36 地下水对混凝土结构有弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋在长期浸水状态下有弱腐蚀性,在干湿交替状态下有 …看到了您的回复,请问哪里有这些依据呢?
回复