请教含氰废水ORP的控制数值是多少啊
kuangzu
kuangzu Lv.2
2005年12月06日 21:03:42
来自于水处理
只看楼主

最近有一个含氰废水的方案,因为最近电镀生产中含氰电镀基本已取消,所以这类废水没接触过,看了看书知道了处理方法,现在就是一个问题,在ORP计自动控制中,ORP值设到多少为最好呢? 请各位高手指教一下,谢谢了:)

最近有一个含氰废水的方案,因为最近电镀生产中含氰电镀基本已取消,所以这类废水没接触过,看了看书知道了处理方法,现在就是一个问题,在ORP计自动控制中,ORP值设到多少为最好呢?
请各位高手指教一下,谢谢了:)
免费打赏
xsh116
2005年12月07日 22:29:06
2楼
一级破氰:PH=10-11,ORP=350
二级破氰:PH=7-8,ORP=750
回复
jltx_yuan
2005年12月08日 16:21:38
3楼
楼上说得差不多,我们一般采用是:一级:PH>11,ORP 300~330
二级:PH 7~8 ORP 630~650
很多时候还是根据实际情况还调整!
回复
huakeibm
2009年07月07日 11:11:05
4楼
支持
呵呵:victory:
回复
hjy-82
2009年07月07日 11:54:32
5楼
谢谢了,没接触过这种水,以后可能有机会。
回复

相关推荐