医院有15000平米热负荷计算为15000*80=1200KW不知道冷热负荷差了500KW冷负荷1700KW不知道能不能公用一套水泵另外60度的热水供应量应该是多少!!!怎么计算请高手指教!!1我想和给排水的热水共用一套换热器能不能行!!!冬季空调进水时60度一般出水温度是多少!!!!能不能交一下![ 本帖最后由 liuwei_b1 于 2010-8-20 21:38 编辑 ]

医院有15000平米
热负荷计算为15000*80=1200KW
不知道冷热负荷差了500KW冷负荷1700KW
不知道能不能公用一套水泵
另外60度的热水供应量应该是多少!!!怎么计算请高手指教!!1
我想和给排水的热水共用一套换热器能不能行!!!
冬季空调进水时60度一般出水温度是多少!!!!
能不能交一下!

[ 本帖最后由 liuwei_b1 于 2010-8-20 21:38 编辑 ]
免费打赏
zhangl1616
2010年08月23日 11:28:21
2楼
ls正解!
版主说的很全面了,这种问题我早先也遇到过,要是早看到版主的帖子就好了……:'(

关于热水供应量的问题,我觉得你指的应该是采暖热水的循环量吧?

理论计算最小循环量=0.86×热负荷÷(供水温度-回水温度)

一般选热水循环泵的流量,我都是最小循环量乘以1.1。
你这个大约是113.5 m3/h