建筑物距离道路边线只有1.5m,要布置雨水和污水两趟管线,检查井采用0.7m的。在这种情况下,污水管道能穿雨水检查井吗?
建筑物距离道路边线只有1.5m,要布置雨水和污水两趟管线,检查井采用0.7m的。在这种情况下,污水管道能穿雨水检查井吗?
2楼
各位大侠,请留下宝贵的意见。。。。。。。。。。。
回复
3楼
应该可以,本人不是市政水的,但见过有市政院作的图,为了避免污、雨水管道交叉,高差降低过大,将污水管穿过了雨水井。不过雨水井是加大了的
回复
4楼
可以的
回复
5楼
如何穿。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
6楼
这种情况要看雨水管排水到市政井还是排到河道,雨水管道可以穿越污水井,因为雨水不含污染质,即使漏水不影响。但是污水管道穿越雨水井,如果雨水是直接排到河道,一旦管道漏水,等于把污水向河道里排。如果雨水是接到市政井,一般市政雨水都要通过处理后排如河道。而且在正常情况下,污水管道一般都要比雨水管道低,设计院应该考虑这点,如果情况确实如此考虑降低污水管道标高。
回复
7楼
可否穿管井基础...............................
回复
8楼
经常这样做的!
污水和雨水交叉处,设雨水检查井(井大小有具体情况定),污水管道从其中穿过。
回复
9楼
我的意思是污水管道和雨水管道平行,由于位置不够,污水管道要穿过雨水检查井的基础。
回复
10楼
污水和雨水交叉处,设雨水检查井(井大小有具体情况定),污水管道从其中穿过。朋友说的太对了,我目前做的一些小工程也经常这样做。而且准备好的设计说明中最后一条就是这样的,省的每次都往上加,嘿嘿。
回复
11楼
可以穿的,但必须保证检查井可以清通,可以适当将检查井做大一点。
回复