本来是木匠立窗台模板封堵2头用的砖头,模板拆除后,木匠没有拿掉砖块,瓦匠就紧跟着往上砌,我看了郁闷的不行,直接把瓦匠工头喊来,推掉重砌!你们认为有必要推掉吗?
本来是木匠立窗台模板封堵2头用的砖头,模板拆除后,木匠没有拿掉砖块,瓦匠就紧跟着往上砌,我看了郁闷的不行,直接把瓦匠工头喊来,推掉重砌!你们认为有必要推掉吗?
![IMG0086A.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
多孔砖这样用抗压强度小多了,返工时对的。支持。
回复
23楼
这也太绝了 只是无奇不有这也太绝了这也这这也太绝了 只是无奇不有也太绝了 只是无奇不有太绝了 只是无奇不有 只是无奇不有
回复
24楼
其实工地上搞笑的事情也蛮多。
回复
25楼
如果不推掉 有没有其他补救措施
回复
26楼
肯定得去掉,但是很经典 嘿嘿:lol
回复
27楼
我可以肯定这是四川的瓦匠做的,只有他们想不到,没有他们做不到的
回复
28楼
这样的施工方法不符合砌体规范要求,且窗台防水应进入墙体200。拆除重新砌筑。
[
本帖最后由 zqi1972 于 2010-8-24 11:09 编辑 ]
回复
29楼
窗台板带应进GZ;就那么一点留着不烦吗?砖应竖孔受力
回复
30楼
工地上见怪不怪了,民工嘛
回复
31楼
首先窗台压顶厚度和搭接长度不够,其次拉结筋没有,最后我认为那个小垛可以跟构造柱一起浇注,这样安装窗会更牢固,而且施工也比较方便
回复