施工中管道施工的先后和礼让问题!!
www.hulan.com
2005年12月07日 21:36:31
只看楼主

在施工中,总是遇上电缆预埋波纹管,邮电,电信,煤气,智能化,给水,消防,雨污水等等管道打架!我认为有压管要让无压管,根据标高深的先埋!大家说说:1/如果遇上打架部位,有那些处理方案!2/说说雨污水管道先埋存在的缺陷!3/到底应不应该雨污水先埋!

在施工中,总是遇上电缆预埋波纹管,邮电,电信,煤气,智能化,给水,消防,雨污水等等管道打架!我认为有压管要让无压管,根据标高深的先埋!
大家说说:
1/如果遇上打架部位,有那些处理方案!
2/说说雨污水管道先埋存在的缺陷!
3/到底应不应该雨污水先埋!
免费打赏
wking2000
2006年04月21日 11:14:05
12楼
其实设计上就是岔开了但是到实际施工时,施工队有时标高上下错一点就又打架了。跟施工队的水平也有很大的关系。
回复
lhanyan
2006年04月21日 11:23:04
13楼
施工时发生交叉作业问题,就不存在先后和礼让了,因为大家都急.这个问题就是因为事前工程每有规划好,只要工程的规划做好了,也就不存在这个问题啦.但是问题发生了,作为施工单位的因主动去找相关单位协调,同时只要的还是业主要大力的支持.开个协调会,各方面沟通好,功夫做足,应该每问题的.
回复
fancy0020
2006年04月21日 13:02:25
14楼
暖气在下,给水在上
回复
hahayou
2006年04月21日 17:15:47
15楼
一般主干管没问题,但是就是连接管会和其他管道交叉的问题了,所以在埋管的时候也是要先考虑好连接管埋深的
回复
137612
2006年04月21日 17:18:05
16楼
其实要具体问题具体分析!着关系到设计,施工单位的水平问题!并不是一个单位就能解决的问题!做设计有时候甲方不能提供地下管道的历史资料!就可能碰到问题!要尽量按照规范解决!出现问题大家协商!总之!搞定就OK了!
回复
zihua
2006年04月21日 18:59:58
17楼
学习学习
回复
scwdb
2006年04月21日 22:15:15
18楼
严格按照规范来施工就行了.还有要搞清底下管线的历史资料.
回复
zth7504
2006年04月21日 23:55:24
19楼

确实如此!!!新开发的城区还好一点,要是旧城区,密如蛛网的地下管线如果没有历史资料,那可要“瞎子摸象”了。不过做事嘛,就是解决一个个的问题。这时,我们做资料的就得是种树的前人了,务必留下详尽的隐蔽工程记录。
回复
hechunjiu99
2006年04月22日 18:08:18
20楼
个人施工经验:
一,室内工程:给水管埋地敷设,而排水管主要是楼层之间的立管,排水支管也是明的,所以室内工程中给水和排水基本不打架,不矛盾。室内主要是给水管与暖气管的打架,这个也好办,管子多的埋在下面,少的可以在上面翻,(一般暖气在下,给水在上,也复合规范要求呵呵)
二,室外工程:比较麻烦,涉及到给水干管、排水干管、暖气干管、消防干管、强电预埋管、 弱 电预埋套管、雨水干管。这些主干管大都在DN100以上,绕曲困难,某些管子标高定死是基本不能改变,象污水排水管和雨水干管。大原则是有压让无压管,小管径让大管径...(城市管网设计规范有规)但是遇到特殊的还得灵活调整。如:雨水管和污水排水干管都是满足埋深0.7m,而现实中往往排水干管和雨水干管都是一个标高埋地,但是雨水口支管就可能在排水干管上方,不能满足埋深了,所以这种情况下尽量让雨水口支管不在污水排水干管一侧,在另外一侧就解决了,路面可以灵活调整坡度往雨水口侧。
至于施工顺序问题尽可能先埋污水主干管-雨水管-其它管材。这里其它管材好施工,给水管按规范要求是要求有坡度,但是往往现场实际根本不能满足,而按设计坡度影响也不是很大,所以给水干管不是很严格,可以任意绕。暖气最好是满足一个最小坡度,但是局部得绕曲是可以得,正好满足暖气外网设计要求得尽量利用自然补偿解决暖气管得膨胀伸缩量。其它电气预埋套管都没有要求。可以任意弯曲
实要具体问题具体分析!着关系到设计,施工单位的水平问题!并不是一个单位就能解决的问题!做设计有时候甲方不能提供地下管道的历史资料!就可能碰到问题!要尽量按照规范解决!出现问题大家协商!总之!搞定就OK了!
设计上就是岔开了但是到实际施工时,施工队有时标高上下错一点就又打架了。跟施工队的水平也有很大的关系。
有压管要让无压管,在建筑内部不是很难,毕竟就加几个配件,便宜,但市政的就不好说了,其实责任在与设计.很多野蛮施工的有压管不是让无压管,而是穿无压管,那样做很危险.雨污水一般标高都是最低,所以最好先埋.施工中要做到面面俱到是不容易的,先埋哪个都有缺陷,自己工作中慢慢掌握这中间的分寸.其实最好的做法是施工前好好的审一下地下管线施工图,有问题在前面提比在后面提要容易解决的多.
其实最关键的是图纸审核的时候,打架部位最好让设计单位去解决!最好施工的时候不要遇上任何打架的情况!

回复
peakye
2006年04月23日 01:06:32
21楼
以上的,本人仅同意施工中根据管道高程,遵循“先深后浅”的原则。其它的都要看具体情况来决定,有资料齐全(包括现状、规划等资料)问题、有地质因素问题、有施工单位素质和能力问题等。管道交叉应该在管线综合施工图中得到解决。