小弟头一次做消防泵房,求高手指点选型对否?
gsy19850611
2010年08月22日 20:49:12
只看楼主

总共4栋楼,1、2、3#16层,1-3层裙房商场(做自喷),以上塔式住宅,4#纯住宅(3单元1T2). 4栋楼均不超过50米,为二类民用建筑!以下是我的选型:

总共4栋楼,1、2、3#16层,1-3层裙房商场(做自喷),以上塔式住宅,4#纯住宅(3单元1T2). 4栋楼均不超过50米,为二类民用建筑!
以下是我的选型:

11.jpg

免费打赏
gsy19850611
2010年08月23日 08:36:29
2楼
没人给指点指点吗?
回复
gsy19850611
2010年08月23日 09:53:51
3楼
跟进啊同志们!
回复
czc2351
2010年08月23日 16:14:56
4楼
一至三层做喷淋,且不说管道流失,就是直接算,扬程也小了一点
回复
gsy19850611
2010年08月23日 17:50:02
5楼
多些大哥指点 小弟已经改了 换了个52扬程的自喷泵:lol
回复
ziqiangbuxi
2010年08月24日 14:41:59
6楼
喷淋泵的流量小了
回复
gsy19850611
2010年08月24日 16:31:40
7楼
已经换了个大点的泵!
XBD5.2/30-30-HY
Q=30L/S;H=52m;N=30KW
回复
haek1a
2010年08月24日 16:57:17
8楼
消防泵的扬程也偏低吧 最不利点的消火栓的出水压力大概20kPa左右,加上50米左右的高差再加水损 建议扬程还是选高点
回复
gsy19850611
2010年08月24日 18:22:29
9楼
多些大哥提醒,我在看看,暖通搞这个还是头一次啊,:victory:
回复
shang820421
2010年09月01日 13:29:32
10楼
看一下建筑防火规范,确定一下消火栓和喷淋的设计流量,觉得有些偏小了,喷淋最少也得30L吧
回复
caoyansong66666
2010年09月06日 15:50:49
11楼
学习,学习。
回复