本人是做设计的,现实验室测得一份数据显示风机盘管的换热量很低,达不到国家要求,和以前报告比了下。1,风量比以前测的大,但风侧换热量、水测换热量比以前测得小。2,显热比以前测的高了一点,但潜热小了很多,(室内出风干湿球温度一样,积水盘里水很少几乎没水)初步分析铝箔质量不行挂不住水。但是用的是亲水铝箔,难解释。3.,工况,室内干球27,湿球19.5,冷冻水温度7进12出。大家帮我分析下原因 谢谢大家
