42楼
具我所知带电水冲洗是有的,110 66 154KV都可以。只是水里加了化学药剂大大增加了阻值,防护做的好一些。
回复
43楼
用水这样清洗高压绝缘子,这样能行吗??110KV的安全距离是1.5米,那指的的是晴朗的天气,带电体与导体之间的绝缘物是干燥的空气,而现在贵局却用水来进行清扫因油污而带来的线路闪络短路事故的污渍,这样做合适吗??那国家规定的安全带电距离又该怎么说呢??怎么计算啊??
回复
44楼
好象是有个电视节目介绍了中国现在都有用直生飞机冲洗的了
回复
45楼
水里要加化学药剂增加阻值
回复
46楼
详细一点!
让大家学习一下!
回复
47楼
不能直射裸线,需要溅射
回复
48楼
很正常么
没什么大惊小怪的!
回复
49楼
第一次看到 长见识
回复
50楼
《进网作业电工技术》:
带电冲洗
冲洗用水的水电阻率要求一般不低于1500Ω.cm,如果小于1500Ω.cm,但大于1000Ω.cm时,喷嘴与导电部件应按下表规定的距离加大0.2M.冲洗110KV及以上电压等级设备时,水电阻率不小于3000Ω.cm.
喷嘴与带电体的安全距离表:
电压等级/KV 大型水冲/M 小型水冲/M
10以下 -- 0.4
20~44 -- 0.5
60 2.0 0.6
110 3.0 0.7
154 3.0 0.8
220 4.0 1.0
大水量喷嘴内径应为8MM~12MM,水压应为500~1000KPa.小水量喷嘴应不小于2.5MM,水压为300~500KPa
大型水冲洗喷嘴和水泵应装设可靠的接地线.小型水冲洗操作杆的绝缘有效长度应符合下表规定.
小型水冲洗操作杆的绝缘有效长度表:
电压等级/KV 绝缘有效长度/M
60以下一步 1.5
110 2.0
154~220 2.5
330 3.0
采用不接地操作杆,除绝缘长度按上表规定外,其进入水管的接头与护环间的绝缘部分还应满足下列要求:
1.湿闪电压 非接地系统的操作杆应大于3倍线电压;直接接地系统的操作杆应大于3倍相电压,持续时间5分钟.
2.泄漏电流不大于1mA 不能满足上述要求的操作杆,护环前必须接地.在水压不足时,不得将喷水口对向导线.不接地操作杆的引水管,在接头下1.5M范围内严格禁止触及人体.水冲洗瓷瓶必须从导线侧的第一片由下而上的开始循序冲洗,防止污秽闪络事故.在水冲洗瓷瓶前,瓷瓶绝缘必须良好.
回复
51楼
前段时间看报,国家电网公司居然有一架直升机,也是用水冲洗绝缘子,更牛啊
回复