一般工业洁净室有空态、静态、动态测试验收。请教几位大哥,医用手术室也分空态、静态、动态测试吗?标准是怎样?如百级手术室,动态和静态@0.5чм粒径分别为多少个/立方英尺呢?
一般工业洁净室有空态、静态、动态测试验收。请教几位大哥,医用手术室也分空态、静态、动态测试吗?标准是怎样?如百级手术室,动态和静态@0.5чм粒径分别为多少个/立方英尺呢?
2楼
主要按照业主要求,TAB规范最好执行ISO系列的,国内GB要求比较低,参考意义不大
回复
3楼
对啊,不过业主好多都不懂的,你说啥就是啥了
动,静态测试0.5微米的不超过100颗每立方英尺就OK了
回复
4楼
我们手术室一般都不检测动态的,医院许多设备都与净化要求不符,一般测不出来。
回复
5楼
其实很多工程公司都是按静态测试验收的,但静态百级(静态@0.5чм粒径<100)合格,动态未必能满足呀。我国有没有相关的验收规范呀?ISO是怎样规范的?
回复
6楼
3.5个吧
回复
7楼
那可是立方英尺啊
回复
8楼
3.5应该是每升,
回复
9楼
SECC-P 1.0*1219/1250*C
SECC-P 1.2*1219/1250*C
SECC-P 1.5*1219/1250*C
SECC-P 2.0*1219/1250*C 可以剪板。贴膜 021-56604043 15801995683
回复
10楼
呵呵,学习了:) :time:
回复