我想请教各位,纯化水循环系统的水压设计为6~7bar 可以吗?是这样的,我有一套系统,两个使用点的压力要求4bar,还有三个使用点的位置比前面的位置高11m,那么循环泵的压力扬程至少要55m,对吗? 施工单位要求在使用点为4bar ,的位置加一个泵,而管道的设计压力为2~3bar,我不同意这样的观点,注:这套系统为制药用纯化水系统 各位分析一下,帮个忙
是这样的,我有一套系统,两个使用点的压力要求4bar,还有三个使用点的位置比前面的位置高11m,那么循环泵的压力扬程至少要55m,对吗?
施工单位要求在使用点为4bar ,的位置加一个泵,而管道的设计压力为2~3bar,我不同意这样的观点,注:这套系统为制药用纯化水系统
各位分析一下,帮个忙