我看到很多专业公司做的P2实验室的换气次数都在25~30次/小时左右,但规范上明明写的是8~10次/小时,有那位大人做过的,能不能告诉我为什么?还有系统的划分是怎么样来划分,小弟正在做一个P2实验室,不知道怎么做,请各位大人赐教!
我看到很多专业公司做的P2实验室的换气次数都在25~30次/小时左右,但规范上明明写的是8~10次/小时,有那位大人做过的,能不能告诉我为什么?还有系统的划分是怎么样来划分,小弟正在做一个P2实验室,不知道怎么做,请各位大人赐教!
22楼
确实如楼上所说,我刚做的疾病控制中心的项目,有谁作国或正在做可以交流以下
回复
23楼
我做过啊,你是做整体工程还是?
回复
24楼
假如是疾控中心项目的话建议按净化要求来做.
BT的疾控系统内部有参考文件的,里面是按P2+的概念要求的.
回复
25楼
看的糊里糊涂的,看来是的多学点这方面的知识了!
回复
26楼
P2可以没有净化要求,本人最近接触一个,只是要求对其他房间保证一定负压,生物安全柜局部净化要求很高,
回复
27楼
这是干什么呀,发这么多次!!!!!!!!!!
回复
28楼
无尘车间的碘卤灯,是什么样一种灯?就是为了照明用吗?还有其他用途吗?一般价格在多少?清高手指点!
回复
29楼
我今天才进洁净空调公司一周 ,想先做一个试一试.就是早不到P2需要什么样的净化等级.在这里还看见了!
我就按一般的暖通设计可以吗? 把回风做成下回风,在空调箱安装过滤器可以吗?
还有就是需要回风技术夹层吗?
回复
30楼
不错,学到不少东西
回复
31楼
呵呵
汗
终于搞清P2 P3是什么意思了哈
回复