2楼
规范上说得很清楚。
回复
3楼
楼上的,你也真是的,如果他知道还用问你?谁不知道规范上有啊,可你得说明是什么规范哪条上说的嘛,要不干脆直接告诉别人装在哪不就行了。你这么答让我们这些满怀希望想学点东西的人却看到些废话!
回复
4楼
1、设置在吊顶上方;
2、同时喷头距顶要求不变,7.5-15cm
3、系统设计流量要考虑网格损失,乘上个系数,具体大小规范上有明文规定。
回复
5楼
如果设置在网格上方,喷头喷出的水流在通过网格后重新布水,造成布水不均匀的现象怎么解决?
回复
6楼
喷头设置在网格上方,系统的喷水强度应按《自喷》表5.0.1规定值得1.3倍确定。
喷头喷出的水流在通过网格后重新布水,造成布水不均匀的现象通过增加喷水强度来解决。
回复
7楼
谢谢楼上给予我帮助的朋友们
回复
8楼
好人,谢谢回答,我也明白了,:victory: :call:
回复