急,菜鸟需要高手帮助:90KW水泵工频使用一个月了,用变频控制把电机烧了,是咋回事?
favourchen
favourchen Lv.10
2010年08月23日 16:14:26
只看楼主

如题,请高手进来帮忙!冰水主机房二次冷冻泵一共5台,90KW/台(普通三相异步电机,型号Y2-280M-4,90KW,380V,50hz,167A,cosφ0.87,效率93.9%,1480r/min,IP55)四用一备,四台常用的泵ZP4~7已经用了一个月(星三角启动),上个星期暖通工程师提出要把变频器参数设置好,其中两台泵(管路较短)准备变频控制。 周三(8.17)控制柜厂家过来把参数设置完,我把一台泵ZP7从工频切换到变频控制,40HZ,变频器显示电流约110多A。我想既然已经设置好参数,干脆把另外两台也转为变频控制,所以又把另外两台泵(管路较长)ZP4,ZP6设置为45HZ,变频器显示电流约130多A。大约2个小时之后,我去机房巡视,发现有ZP6控制回路的蜂鸣器在报警,打开柜子一看,变频器跳故障-地短路。又打开另外一个柜子,ZP4也跳同样故障,而且已经烧掉一个接触器(变频控制为星形接法,与星三角启动共用星形接触器)。过去摸电机已经非常烫,大约有一百二三十度。此时ZP7正常运转。后把备用泵开起来,ZP4暂时确定烧坏,ZP6切换到工频也开起来。

周五(8.19)下午1点,暖通工程师说把ZP5也开变频,开始设置为45HZ,变频器显示电流约130多A,调整阀门后,改为47HZ,频器显示电流约150多A。然后我们离开机房。大约三个小时之后,业主机电值班人员告知ZP5变频器跳故障,同样为地短路。电机同样发烫。我与暖通工程师认为变频控制回路有问题,就把ZP7(已经变频运行3天)从变频切换为工频。在星三角转换的一瞬间,空开(200A)跳闸,看电机接线盒在冒烟,电机发烫。杯具啊!
变频器为东元7300PA,查说明书上的故障说明,造成地短路的原因有二:1.马达绝缘不良。2.负载侧配线不良。按道理说,第二个原因不可能,因为四台水泵已经工频使用一个月了。然后在网上搜索,发现工控网上有篇文章有解释:
http://gongkong.com.cn/webpage/forum/200912/2009121111224300009-1.shtml
拆掉电机端接线,用摇表测量发现,ZP4AB相间短路,ZP5三相均对地短路。变频器厂家过来检查,参数设置没有问题。打电话到电机厂家咨询,回复说此型号电机不能变频控制。因此,我认为应该是电机为非变频电机,用变频器控制后,绝缘老化,导致事故发生。请问广大万能的高手,到底是什么原因造成如此严重的后果?假如如我所说,ZP6的绝缘是否已经老化?还能安全运行么?

[ 本帖最后由 favourchen 于 2010-8-23 21:00 编辑 ]
免费打赏
海贼王laaa
2010年08月24日 18:01:10
32楼
我还是不懂,变频器应该有降压功能,为什么还要星三角启动,再变频控制速度?我的见识太少了。
回复
luosidao1234
2010年08月24日 19:01:34
33楼
主要原因就是星星运转导致电机过负荷烧毁
回复
favourchen
2010年08月24日 19:59:59
34楼
:) 谢谢大家热烈参与讨论,我会针对各位的问题一一解答的:)
to 21楼:区管过奖了,我其实在现场才一年多而已,做过的工地就两个,经验还是不足。同时正如您据说的,大家给需要帮助的人出谋划策,这是很好的现象啊,而且我遇到的这种情况,给大家敲响了警钟,以后要是有人也有机会做同样的控制,不是可以借鉴经验嘛。我们也成长了,论坛也不至于太冷清而没有人情味。:victory:
to 22楼:总结起来就是这样了吧:)
to 25楼:没错:handshake
to 26楼:您的经验更加证明了这个案例属于电机接法错误:handshake
to 28楼:1是因为我们的机房距低压配电房很近,电压降小,线电压有396V左右,所以工频测量的运行电流也只有160A左右;2说的有道理,但厂家说不能保证变频运行能撑多久。
to 29楼:是啊,假如没有星三角启动,变频出去只有三根线,电机接线盒里肯定是三角形连接,那就没有问题了。
to 30楼:通过一个中继把信号给KM3
to 31楼:因为ZP4~ZP7完全一样,但因为ZP4管路最长,ZP6次之,ZP5第三,ZP7最短,可四台泵扬程是一样的,所以ZP4,6开工频全速运行就好了,水量勉强够。ZP5,7不用全开,同时因为业主的补水量不足,所以变频控制。但我们的泵做的控制是一样的,所以就有工频跟变频的切换。
to 32楼:看上面的回答。
回复
zhangxiaolinlcy
2010年08月24日 20:46:23
35楼

肯定是这个原因,所以这个设计根本就有问题。我没有明白,放着好好的变频器不用,搞什么星三角。还搞成这个样子。啥子设计哦
回复
favourchen
2010年08月24日 20:49:20
36楼
我们公司只是一个小公司,其实水管设计与配电设计都是公司的设计部设计的,但由于设计的图纸相当粗糙,记得机房施工时,暖通工程师照图施工,老板来了句,这些图纸只是示意图,暴汗:L :L :L

[ 本帖最后由 favourchen 于 2010-8-24 20:54 编辑 ]
回复
cbekthh
2010年08月24日 20:51:23
37楼
学习学习啊!相比之下我所遇到的问题太少了!
回复
favourchen
2010年08月24日 20:56:28
38楼
所以说上论坛可以学到东西啊:)
回复
老灰兔子
2010年08月24日 21:18:45
39楼

:L ;P
回复
jz1002
2010年08月24日 21:28:23
40楼
学习了:( :P
回复
老灰兔子
2010年08月24日 21:29:23
41楼
有人认为非变频电机可以随意用在变频器上降频使用,却没有考虑50Hz的电机降频以后电流变大(阻抗变小造成)以及转速下降造成的散热不足对电机绝缘的损害。

用过变频电机的人就知道为什么电机的散热比普通电机好

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2010-8-24 21:30 编辑 ]