急,菜鸟需要高手帮助:90KW水泵工频使用一个月了,用变频控制把电机烧了,是咋回事?
favourchen
favourchen Lv.10
2010年08月23日 16:14:26
只看楼主

如题,请高手进来帮忙!冰水主机房二次冷冻泵一共5台,90KW/台(普通三相异步电机,型号Y2-280M-4,90KW,380V,50hz,167A,cosφ0.87,效率93.9%,1480r/min,IP55)四用一备,四台常用的泵ZP4~7已经用了一个月(星三角启动),上个星期暖通工程师提出要把变频器参数设置好,其中两台泵(管路较短)准备变频控制。 周三(8.17)控制柜厂家过来把参数设置完,我把一台泵ZP7从工频切换到变频控制,40HZ,变频器显示电流约110多A。我想既然已经设置好参数,干脆把另外两台也转为变频控制,所以又把另外两台泵(管路较长)ZP4,ZP6设置为45HZ,变频器显示电流约130多A。大约2个小时之后,我去机房巡视,发现有ZP6控制回路的蜂鸣器在报警,打开柜子一看,变频器跳故障-地短路。又打开另外一个柜子,ZP4也跳同样故障,而且已经烧掉一个接触器(变频控制为星形接法,与星三角启动共用星形接触器)。过去摸电机已经非常烫,大约有一百二三十度。此时ZP7正常运转。后把备用泵开起来,ZP4暂时确定烧坏,ZP6切换到工频也开起来。

周五(8.19)下午1点,暖通工程师说把ZP5也开变频,开始设置为45HZ,变频器显示电流约130多A,调整阀门后,改为47HZ,频器显示电流约150多A。然后我们离开机房。大约三个小时之后,业主机电值班人员告知ZP5变频器跳故障,同样为地短路。电机同样发烫。我与暖通工程师认为变频控制回路有问题,就把ZP7(已经变频运行3天)从变频切换为工频。在星三角转换的一瞬间,空开(200A)跳闸,看电机接线盒在冒烟,电机发烫。杯具啊!
变频器为东元7300PA,查说明书上的故障说明,造成地短路的原因有二:1.马达绝缘不良。2.负载侧配线不良。按道理说,第二个原因不可能,因为四台水泵已经工频使用一个月了。然后在网上搜索,发现工控网上有篇文章有解释:
http://gongkong.com.cn/webpage/forum/200912/2009121111224300009-1.shtml
拆掉电机端接线,用摇表测量发现,ZP4AB相间短路,ZP5三相均对地短路。变频器厂家过来检查,参数设置没有问题。打电话到电机厂家咨询,回复说此型号电机不能变频控制。因此,我认为应该是电机为非变频电机,用变频器控制后,绝缘老化,导致事故发生。请问广大万能的高手,到底是什么原因造成如此严重的后果?假如如我所说,ZP6的绝缘是否已经老化?还能安全运行么?

[ 本帖最后由 favourchen 于 2010-8-23 21:00 编辑 ]
免费打赏
luzhengang1981
2010年08月24日 22:12:18
42楼
三角形接法的电机不能接成星形,如果接成星形,这时相电压降低到约1.73倍,达不到正常功率,如果带额定负载,那么这时属于过载状态,时间一长也必然烧毁电机,
看图过载保护即是热继电器没接 不烧才不正常了
回复
hzj1298
2010年08月24日 22:13:16
43楼
谢谢楼主提供。。。。
回复
xyheng
2010年08月24日 23:09:03
44楼
想知道怎么解决:(
回复
gdsg
2010年08月24日 23:09:29
45楼
“变频控制为星形接法,与星三角启动共用星形接触器)”。变频控制为什么还要星三角控制?
回复
zhangyiyuan002
2010年08月24日 23:20:18
46楼
电机三角形接法,改为星型,首先转矩减小,没有原来那么大的力矩带动负载,但由于电机内部绕线结构,三角形比星型绕线多1.732倍,所以说90kw电机在180A内应该不会为电流高而烧毁,像你这种情况,应该不是某一方面的原因,有电机本身,还有变频器,都有可能是事故的原因
回复
dhz897
2010年08月25日 06:08:43
47楼
我说 1 变频启动应把星三角启动拆掉。
2、变频器电流整定没有定好。
3、普通电机应该增加电机冷却措施,把温度降下来。
回复
ymk0510
2010年08月25日 08:01:01
48楼
星形接法变频使用导致烧损电机,我们110kw水泵变频控制都是普通电机!
回复
rmw80
2010年08月25日 08:50:56
49楼
注意啊:victory:
回复
qqwwdr153354
2010年08月25日 09:11:54
50楼
学习了,大家见仁见智,这才是这个论坛真正存在的意义,也给其他同行增长了见识,希望以后能多有这样的机会....
回复
lptkz
2010年08月25日 09:16:12
51楼
关键问题是控制柜设计有误,当在考虑控制柜要具备“变频”和“手动”两种控制方式时,也必须保证电动机是处于“三角形”的接线方式在运行。而图中反映为“变频”控制条件下电动机处于“星型”接线状态下运行,因此时间长了就会使导致电动机出问题。
回复