水表安装
lizhi9361
lizhi9361 Lv.2
2005年12月09日 14:03:27
只看楼主

在住宅楼水表安装过程中我总发现这样一个问题:施工单位安装的水表公称直径总比管径小一号,请问有没有相关规定?

在住宅楼水表安装过程中我总发现这样一个问题:施工单位安装的水表公称直径总比管径小一号,请问有没有相关规定?
免费打赏
kukoc30
2009年05月14日 12:58:21
62楼

哥们哪个自来水公司的这么干活?户管现在谁用32的?
回复
hzsw007
2009年05月18日 11:52:56
63楼
据我所知 浙江一带的自来水公司都有类似的要求,水表比管径小一号比较常见的做法。对于个别甚至要小更多,比如某个新建工业项目,在初步设计阶段或是施工图设计阶段,计算出的用水量值是考虑整个项目的,但是建设单位分两期实施,这就造成了进水总管按设计实施,用水量却只有设计值的1/2或1/3,而每种规格的水表都有计量范围,这时当地水司为满足计量精度要求,就会配给口径较小的水表。
回复
hzsw007
2009年05月18日 11:56:52
64楼
请问60楼的朋友 是哪个地区或城市的 我们这边户表都是DN15的,有很多开发商都向我们要求过要安装DN20的,但是一直没实施。
回复
lingenmx
2009年07月26日 21:31:33
65楼
昆山这边住户都是装的DN20的水表,一般进户管也是DN20
回复
liyanflash1
2009年08月30日 22:26:41
66楼
有原因的,因为要校核水表的压力是否满足要求,调整水表的口径,不一定和水管一样的直径。
回复
bdgdk1
2009年09月04日 09:59:22
67楼
诸位大哥,其实是这样的:水表都有一定的流量限制,只要在规定的流量范围内即可。选择小型号的水表,测量的数据更精确,水表比连接的管径小一二号是很正常的。有些同管径的水表能够测量的流量范围很大,测量的最小流量都有可能超过管道内的流量,根本就不适用。
回复
sunxiaoyu2008
2009年09月04日 10:15:58
68楼

我设计时都是采用DN20的表,不清楚施工时是否采用DN20,这个好像跟当地的自来水公司的要求有关系。可能是自来水公司让你用多大的就得用多大的,包括小区入口的总表。