PKPM砖混结构受压计算时,承载力不够,有哪些方式可以调整,使其满足要求?
PKPM砖混结构受压计算时,承载力不够,有哪些方式可以调整,使其满足要求?


22楼
若是其他参数都正常
回复
23楼
看一下怎么样
回复
24楼
看图中已经在端部,墙交界处,转角处都设置了构造柱,且每段墙体的长度都是2左右,个人认为在加构造柱不可取(构造柱的设置距离一般也是2左右吧),建议还是调整部分墙体的宽度来提高砌体的承载力。
回复
25楼
前来学习!现在正在做砖混!顶。。。。。:D
回复
26楼
调整洞口大小,调整砂浆强度。增设构造柱没有什么作用吧
回复
27楼
调整砂浆等级跟砌体强度等级效果比较明显
回复
28楼
受压计算不满足的调整方法:加大砌块和砂浆的强度等级,加大墙体厚度,增设构造柱和扶壁柱
回复
29楼
调整洞口大小,调整砂浆强度。
回复
30楼
增加构造柱对砌体抗压来说没什么用吧?求教~~
回复
31楼
:victory::victory::victory: