从高配房拉出来VV4*95+1*50电缆 再从此电缆拉出VLV4*70电缆。两根电缆都有200多米现在运行,老是高配房保护器跳闸。这是怎么回事啊?
从高配房拉出来VV4*95+1*50电缆 再从此电缆拉出VLV4*70电缆。两根电缆都有200多米
现在运行,老是高配房保护器跳闸。这是怎么回事啊?
2楼
VLV4*70电缆出线电缆没有开关?两个开关分别是多少?这样怎么判断啊
回复
3楼
可以说得明白一点吗?
回复
4楼
不明白电缆拉电缆是怎么回事?是预分支电缆?
回复
5楼
一看就不是搞电的人在发问,至少是个不合格的电工.
回复
6楼
大树林 19:24:56
我们市场是双路供电的
幽人谷 19:26:05
然后呢
大树林 19:25:22
然后我接出一根BV4*95+1*50电缆
大树林 19:25:27
约150米
大树林 19:25:31
到一配电箱
幽人谷 19:26:51
恩,然后呢?
大树林 19:26:08
配电箱里装正泰200A断路器
大树林 19:26:32
然后分装三个100A的断路器
幽人谷 19:27:57
恩
大树林 19:27:20
再从其中一个100A的接出VLV4*95电缆至另一用电点
大树林 19:27:36
约300米
大树林 19:28:11
在另一用电点装200A断路器(施工单位装的)
大树林 19:28:38
然后从200A接出临时用电,
大树林 19:29:10
电焊机用时,有时老跳,还是跳到配电房去
大树林 19:29:15
这个问题是?
回复
7楼
这个根本就有问题
哪有同等级线路末端断路器整定值比前面还大的?!至少我没有见过
这个就是跳也是从前面配电箱那个100A的跳!
弱问:高配房的断路器整定值多少,不会比100A小吧!是不是脱扣的?
电焊机多大功率?应该不会超过20kW吧,100A绝对够了,整个200A做什么?
回复
8楼
请做一个图传上来,注明开关的型号规格整定电流(脱扣、瞬时),以及负荷情况和性质,电缆长度,型号。
再谈论问题,也得叫大家看的懂是什么问题。再做回复你,
你所说的问题确实无法叫大家回答
回复
9楼
ytyt谢谢
回复