KYN28电缆进出线方案中电缆室都有泄压通道的,但是架空进线方案中,电缆室泄压通道怎么解决?

KYN28电缆进出线方案中电缆室都有泄压通道的,但是架空进线方案中,电缆室泄压通道怎么解决?
免费打赏
汤逊
2005年12月11日 08:33:43
2楼
看原森源设计,没法解决(前操作后维修的话)。

不过,电缆室的故障会发生在什么位置?电缆接口位置?
回复
try_it_again
2005年12月12日 10:03:08
3楼


架空进线没有电缆的,母排进线啊
森源原设计架空进线方案没有泄压通道设计的,现在想要做改进,加泄压通道,不知道怎么解决好?
回复
try_it_again
2005年12月12日 10:06:28
4楼
PS一下:不知道前操作后维修跟泄压有什么关系?能否解释下?
回复
汤逊
2005年12月12日 11:36:05
5楼
感觉你没有表达清楚。

我就分情况讨论好了:

1.架空母排经穿墙套管进入真空断路器的上桩头,电缆下出线
此时电缆室的泄压通道还是常规的。

2.架空母排经穿墙套管进入真空断路器的下桩头,母排侧出线
此时不存在电缆室。
但进线母排隔室的泄压通道不好解决。
除非是单面操作,后面临墙,可在后封板上开泄压通道泄压。

前操作后维修,也就是说前后都可能有人,在后封板上不能开泄压通道。
如果是单面操作维修,则可解决。
回复
汤逊
2005年12月12日 11:36:50
6楼

这个有点faint,你自己问电缆室泄压如何解决,现在又说没电缆,呵呵......
回复
heagct
2005年12月12日 20:51:35
7楼



他所说的电缆室是指我们通常定义的电缆夹室那部份空间而已,不一定就要有电缆啊

我通常的处理方式是在母线套管安装板上冲适量条形孔,一般母线桥侧壁都有散热通风孔,这样开关柜内部燃弧气压从此进行有效释放
回复
汤逊
2005年12月12日 21:14:20
8楼
根据GB3906,隔室应以其功能或所装主要元件进行命名,xixi
所以,没有电缆,不能叫电缆室。

呵呵
咬文嚼字而已。
回复
try_it_again
2005年12月13日 10:56:06
9楼
多谢天坛新寓的耐心解释!


就是这个意思,单独对该方案称为架空进线室易与其他方案中电缆室的概念混淆,只能出此下策……
在母线套管安装板上冲适量条形孔防护等级怎么保证?加网板?那只能散热不好泄压了吧?
回复
汤逊
2005年12月13日 11:23:38
10楼
与安全比较,过高的防护等级牺牲掉算了......
回复
try_it_again
2005年12月13日 12:24:22
11楼
呵呵
牺牲可不行
要保证IP4X的
散热好解决,前后门开通风孔就可以了,关键是泄压,不能向后喷,燃弧试验时柜后有黑布的
架空进线就不该有泄压了,一根母排直接折弯进断路器下口,电缆室也么有故障点了