KYN28电缆室泄压通道怎么解决?
try_it_again
2005年12月10日 09:40:54
只看楼主

KYN28电缆进出线方案中电缆室都有泄压通道的,但是架空进线方案中,电缆室泄压通道怎么解决?

KYN28电缆进出线方案中电缆室都有泄压通道的,但是架空进线方案中,电缆室泄压通道怎么解决?
免费打赏
汤逊
2005年12月13日 13:24:34
12楼

回到了我2楼提到的问题,呵呵。

另外,并不是说绝对不能向后喷,看具体项目的排列方式,如果单面临墙,向后喷很正常。
负荷开关柜后封板均有泄压板。
回复
heagct
2005年12月13日 21:09:33
13楼



国产的大多有这个缺陷,不过遇到许多用户都要求在后部增加一块封板,将气压引导向上释放,
而ABB的环网柜安装有一种方式是所有柜后部上方增加一气压通道,并且将通道开口引至室外
回复
heagct
2005年12月13日 21:13:32
14楼




我认为这里就不用IP4X来考核了,防护等级是用来保证安全的,
我把此处认为是隔室来对待
回复
try_it_again
2005年12月13日 22:39:58
15楼


对,uniswitch就是这样的!
回复
汤逊
2005年12月14日 08:10:56
16楼

缺陷?何解?
回复
汤逊
2005年12月14日 08:13:30
17楼

uniswitch的断路器柜是不需要外引泄压通道的。
常规的SF6柜需要向后泄压。
回复
wbbdkai
2005年12月14日 09:26:54
18楼
所有柜后部上方增加一气压通道,并且将通道开口引至室外
回复
汤逊
2005年12月14日 10:37:32
19楼

并不是所有方案都需要向室外引。

后面是墙的话,应该还有几百mm的空间,随便喷。
不能以为一定不能向后喷,只要是单面维修,向后喷比向上喷更安全。
像uniswitch这种柜子,其设计考虑的应是单面操作,我觉得外引泄压通道是画蛇添足。
除非后面是维护通道,只好外引。
回复
heagct
2005年12月14日 22:00:55
20楼
你错了,并非是画蛇添足
只是国外的人性化设计还没有被你理解罢了
他将开关柜内产生的有毒气体对工作人员产生的不利面降至最低
回复
try_it_again
2005年12月14日 23:03:11
21楼


恩,有道理!
回复