KYN28电缆进出线方案中电缆室都有泄压通道的,但是架空进线方案中,电缆室泄压通道怎么解决?
KYN28电缆进出线方案中电缆室都有泄压通道的,但是架空进线方案中,电缆室泄压通道怎么解决?
12楼
回到了我2楼提到的问题,呵呵。
另外,并不是说绝对不能向后喷,看具体项目的排列方式,如果单面临墙,向后喷很正常。
负荷开关柜后封板均有泄压板。
回复
13楼
国产的大多有这个缺陷,不过遇到许多用户都要求在后部增加一块封板,将气压引导向上释放,
而ABB的环网柜安装有一种方式是所有柜后部上方增加一气压通道,并且将通道开口引至室外
回复
14楼
我认为这里就不用IP4X来考核了,防护等级是用来保证安全的,
我把此处认为是隔室来对待
回复
15楼
对,uniswitch就是这样的!
回复
16楼
缺陷?何解?
回复
17楼
uniswitch的断路器柜是不需要外引泄压通道的。
常规的SF6柜需要向后泄压。
回复
18楼
所有柜后部上方增加一气压通道,并且将通道开口引至室外
回复
19楼
并不是所有方案都需要向室外引。
后面是墙的话,应该还有几百mm的空间,随便喷。
不能以为一定不能向后喷,只要是单面维修,向后喷比向上喷更安全。
像uniswitch这种柜子,其设计考虑的应是单面操作,我觉得外引泄压通道是画蛇添足。
除非后面是维护通道,只好外引。
回复
20楼
你错了,并非是画蛇添足
只是国外的人性化设计还没有被你理解罢了
他将开关柜内产生的有毒气体对工作人员产生的不利面降至最低
回复
21楼
恩,有道理!
回复