请各位大侠们讨论一下怎样设计地下室
sukanbanmingxia
2005年12月10日 10:15:43
只看楼主

我是新手,不晓得怎样设计地下室,请给我点指教,设计地下室建模时要输入地下室的外墙不?

我是新手,不晓得怎样设计地下室,请给我点指教,设计地下室建模时要输入地下室的外墙不?
免费打赏
dongzikongjian
2005年12月10日 11:11:56
2楼
期待中............
我也想学
回复
sukanbanmingxia
2005年12月11日 10:18:43
3楼
谢谢你
回复
xboywind
2005年12月16日 17:15:55
4楼
我觉得这个问题要顶上来
回复
megood55
2005年12月17日 17:38:08
5楼
地下室就相当于框架结构的第一层,你用PKPM时把它当作第一标准层来设计,当然我说的是全地下室结构,如果是半地下室就不要作标准层了。在SATWE的第一项里的总信息中,设置好地下室层数。一般带地下室的结构,都把地下室的墙按剪力墙考虑,这是做结构设计的第一步,你要先考虑好结构受力体系,其余的就好办。
回复
fox99515
2005年12月20日 17:24:07
6楼
就光拿地下室底板算两次,一次是普通的恒加活,二次是水压力减自重做活载输入。看两次结果,用大的(第二次计算是反过来配筋)
回复
shiwang_004
2005年12月20日 19:22:38
7楼
地下室要是作筏板基础,那么地下室底板是不是不用算了??
请教一下高手!谢谢!
回复
sukanbanmingxia
2005年12月21日 15:56:51
8楼
谢谢你们,哪天搞个框架,不晓的怎么回事,我用被人的计算机做设计,用我的计算机出电算书,配筋差别很大,以后我搞设计还是用两台不同操作系统的计算机算一下,比较一下,才出施工图,你们遇到过没有.把我害苦了.
回复
microwei
2007年06月04日 22:59:57
9楼
地下室底板算两次,一次是普通的恒加活,二次是水压力减自重做活载输入。看两次结果,用大的(第二次计算是反过来配筋)同意该观点,正确@
回复
f021209
2007年10月11日 19:06:36
10楼
请教水压力怎么算啊
回复
star1006
2008年03月07日 15:14:14
11楼
9楼的,我也遇到过类似情况,貌似是PKPM软件版本不一样产生的结果。
我们解决的办法是,按大的来配筋。